您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:27个,阅读:2318 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1709
三三hAbeGvQx
文章数:375
年度积分:50
历史总积分:1709
注册时间:2016/7/25
发站内信
发表于:2019/3/13 10:37:16
#0楼
附件 QQ截图20190313103356.jpg



现象:自动测试D0=K105了,已经满足往下跳转条件了,但是K120无法MOV给D0.

出现频次:偶尔出现(十分挠头啊)

PS:排除了程序其他位置写  MOV K105 D0的地方。
[此贴子已经被作者于2019/3/13 14:47:17编辑过]
10分悬赏
22928
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:709
历史总积分:22928
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/3/13 10:58:20
#1楼
把M1和M1130换成其他触点试试,确定是不是它惹的祸
[此贴子已经被作者于2019/3/13 12:35:27编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
9247
chi1225
文章数:2467
年度积分:643
历史总积分:9247
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/3/13 11:16:08
#2楼
可能用上升沿不靠谱。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/13 14:45:36
#3楼
改成不要用上升沿试试
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
1709
三三hAbeGvQx
文章数:375
年度积分:50
历史总积分:1709
注册时间:2016/7/25
发站内信
发表于:2019/3/13 14:48:15
#4楼
以下是引用chi12252019/3/13 11:16:08的发言:
可能用上升沿不靠谱。。
PLC不靠谱 什么靠谱?
1709
三三hAbeGvQx
文章数:375
年度积分:50
历史总积分:1709
注册时间:2016/7/25
发站内信
发表于:2019/3/13 14:49:15
#5楼
回复 #1楼 gk_0
程序里有许多这样的跳转判断,都是会偶尔会卡住。  很无奈啊
1709
三三hAbeGvQx
文章数:375
年度积分:50
历史总积分:1709
注册时间:2016/7/25
发站内信
发表于:2019/3/13 14:49:53
#6楼
以下是引用YXBK2019/3/13 14:45:36的发言:
改成不要用上升沿试试
程序里有许多这样的跳转判断,都是会偶尔会卡住。  很无奈啊
1590
变量请用_线
文章数:315
年度积分:50
历史总积分:1590
注册时间:2018/12/30
发站内信
发表于:2019/3/13 16:49:15
#7楼
把MOVP改为MOV指令;MOVP是加脉冲的指令,条件满足时,检测到上升沿时回执行一次,之后就不会执行了,等待下一个条件。
1709
三三hAbeGvQx
文章数:375
年度积分:50
历史总积分:1709
注册时间:2016/7/25
发站内信
发表于:2019/3/13 16:55:06
#8楼
以下是引用变量请用_线2019/3/13 16:49:15的发言:
把MOVP改为MOV指令;MOVP是加脉冲的指令,条件满足时,检测到上升沿时回执行一次,之后就不会执行了,等待下一个条件。
我理解MOVP  MOV 的区别。但我觉得不是这个问题引起的。条件满足了就应该执行 MOVP K120 D0啊
[此贴子已经被作者于2019/3/13 19:10:43编辑过]
50
BOBO3221
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/14
发站内信
发表于:2019/3/14 13:50:54
#9楼
那你先试试改成MOV行不行

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报