您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:21个,阅读:1614 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

PLC与多个设备通讯

717
492165156
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:717
注册时间:2017/11/1
发站内信
发表于:2019/3/12 20:24:54
#0楼
三菱FX3U系列PLC,与三个仪器如何通讯?

貌似一个PLC只能接两个通讯扩展板?一个485bd接一个485adp?
是不是需要建立从站?
RS指令可以使用吗?是不是需要用RS2指令?
5分悬赏
当你想做某件事却觉得太迟的时候,恰恰是最早的时候。
11612
ytthink
文章数:2281
年度积分:185
历史总积分:11612
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2019/3/12 20:33:39
#1楼
那你可以考虑5u的,本身485加另外两个或者三个485,还有个以太网口。
此帖发自论坛手机版
717
492165156
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:717
注册时间:2017/11/1
发站内信
发表于:2019/3/12 21:44:31
#2楼
回复 #1楼 ytthink
PLC有现成的FX3U 不是很想直接换PLC
当你想做某件事却觉得太迟的时候,恰恰是最早的时候。
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/12 22:45:01
#3楼
FX3U是只能扩展一个FX3U-485-BD和一个FX3U-485ADP-MB两个通讯口,你这3个仪器是同样的吗,有没有设置站号的参数?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2812
sxjice545
文章数:540
年度积分:50
历史总积分:2812
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2019/3/13 7:21:23
#4楼
你三个仪器是不同的通讯啊?
一个485可以下挂多个站点啊。你是三个仪器还是三种不一样通讯模式的仪器?
43757
YXBK 版主
文章数:20042
年度积分:1136
历史总积分:43757
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/13 8:10:31
#5楼
如果三个仪器是一样的并且都有485,那么就把PLC作为主站,仪器作为从站,每台仪器设定好站号就可以了。
大家一起学习
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/13 8:15:30
#6楼
仪器支持485就可以作为从站与PLC通讯。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
9776
chi1225
文章数:2532
年度积分:415
历史总积分:9776
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/3/13 8:23:23
#7楼
用RS485通迅,可直接使用触摸屏与仪表通迅,PLC模块都省了。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
28372
guanyumou 版主
文章数:10601
年度积分:350
历史总积分:28372
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/13 10:27:23
#8楼
以下是引用4921651562019/3/12 20:24:54的发言:
三菱FX3U系列PLC,与三个仪器如何通讯?

貌似一个PLC只能接两个通讯扩展板?一个485bd接一个485adp?
是不是需要建立从站?
RS指令可以使用吗?是不是需要用RS2指令?
仪表的通信协议是否一样呢?如果一样的话,PLC这边只需要一个通信口即可!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
11612
ytthink
文章数:2281
年度积分:185
历史总积分:11612
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2019/3/13 11:27:11
#9楼
你也可以试试一个仪器和触摸屏通讯,再传给plc数据。