您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:68个,阅读:8124 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
479
19970623
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:479
注册时间:2018/6/1
发站内信
发表于:2019/3/5 22:52:43
#10楼
回复 #9楼 pqsh
哦,你这个是做主战,但我是要做从站使用
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/6 9:51:08
#11楼
以下是引用199706232019/3/5 22:52:43的发言:
哦,你这个是做主战,但我是要做从站使用
3楼说不能做,那我也没有办法.还是参考3楼吧,或者谁能让它做从站.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/6 14:12:27
#12楼
以下是引用199706232019/3/5 15:45:48的发言:
我已经设好CH2为通信协议,编好程序,再在sc上设置好功能码。接着用串口软件发送读保持指令,它回给我如图1,同时QJ71C24n-R4报错7F24,说是和校验错误。然后用modbus从站仿真软件通讯,一切正常,如图2我觉得这样的通讯才正常,再在从站软件上改变数值,数值会传回plc的d寄存器里。但是但是这个不是我想要的,我想要的是在电脑上通过串口软件发送读写指令,能够读写d寄存器同时Qplc会回给我相应的报文。这个跟用modbus从站仿真软件通讯发送的报文完全相反。我知道可以用QJ71MB91,但是不能用,就只能用QJ71C24n-R4。我想问改怎么设置或者改程序?
加QJ71C24N模块后,使用通信协议支持功能只能做Modbus主站模式吧?!
你如果要做从站,得自己编程!好像是用INPUT OUTPUT指令?!好久没用,得查查手册!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
479
19970623
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:479
注册时间:2018/6/1
发站内信
发表于:2019/3/6 15:00:56
#13楼
回复 #12楼 guanyumou
按照3楼的说法采用无顺序协议,然后编程。那么SC里要不要设置,再下载到C24n?我搞不懂sc是通讯协议专用的吗?
479
19970623
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:479
注册时间:2018/6/1
发站内信
发表于:2019/3/6 16:15:18
#14楼
想哭,我写不出来。
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/6 16:39:06
#15楼
以下是引用199706232019/3/6 15:00:56的发言:
按照3楼的说法采用无顺序协议,然后编程。那么SC里要不要设置,再下载到C24n?我搞不懂sc是通讯协议专用的吗?
我说的仅仅是Modbus,SC是专用协议!也是要设置通信参数的!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
479
19970623
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:479
注册时间:2018/6/1
发站内信
发表于:2019/3/6 16:58:26
#16楼
回复 #15楼 guanyumou
也就是说开关设置里设的通信协议,sc里设的协议才有用,比如modbus。如果开关设置里不是设的通信协议,sc里就不需要设置协议?像如图这两个,sc里就没有用?
附件 1.jpg

附件 2.jpg
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/6 21:35:50
#17楼
以下是引用199706232019/3/6 16:15:18的发言:
想哭,我写不出来。
你要是真想写呢,就写特定的简化的.通用的很难.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/6 22:18:17
#18楼
以下是引用199706232019/3/6 16:58:26的发言:
也就是说开关设置里设的通信协议,sc里设的协议才有用,比如modbus。如果开关设置里不是设的通信协议,sc里就不需要设置协议?像如图这两个,sc里就没有用?
附件 1.jpg

附件 2.jpg
这设置是QJ71C24N做Modbus RTU主的啊!你不是要求做从么!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
479
19970623
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:479
注册时间:2018/6/1
发站内信
发表于:2019/3/6 23:04:49
#19楼
回复 #18楼 guanyumou
对啊,就是说用无顺序协议,sc里不用设,把c24n里的原来modbus协议清空就行了?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004