热电偶特殊故障

4178
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
年度积分:53
历史总积分:4178
注册时间:2015/11/19
发站内信
发表于:2019/2/24 16:32:28
#0楼
前几天维修时碰到一起特别的故障现象,一检测排烟管道温度的热电偶温度显示异常,监控显示0度(正常情况下应该有200度左右与)开始怀疑线路有短路现象,将热电偶接线处的接线拆除后显示最高温度800,从这判断线路这一截是正常的,检查接线端子处也没有碰在一起短路。于是将线接回去还是显示0度,这次将热电偶从保护套中抽出来后接线温度显示环境温度,再插会保护套中又显示0度,干脆更换一根热电偶后显示正常。之前还没有碰到这种现象,大家觉得是什么原因引起的?不太明白。
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/2/24 16:51:26
#1楼
y应该是热电偶内短路或开路
12063
limassol
文章数:748
年度积分:933
历史总积分:12063
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/2/24 16:54:23
#2楼
测量热电偶对外壳绝缘,输出mv电压
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/2/24 20:04:01
#3楼
拿出来后正常,会不会有可能是碰壳了。
此帖发自手机工控论坛
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2019/2/24 21:04:18
#4楼
以下是引用爱相随1119YAiIM@qq2019/2/24 16:32:28的发言:
根据你的测量点温度值,不像是热电偶类传感器,可能是热电阻类传感器。如果是热电阻类传感器,出现这种现象应该是有短路故障。

如果是热电偶有短路现象,不应该温度显示0度(除非延长线不是使用补偿导线)。
[此贴子已经被作者于2019/2/24 21:05:31编辑过]
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/24 21:23:02
#5楼
请楼主确认温度传感器的类型,如果真是热电偶那可称为特殊故障;如果是热电阻那就是4 楼说的普通故障了。
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2019/2/25 11:33:00
#6楼
这样的情况,找到原因更换就行,有些时候还真不太好说,
1901
windstone
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1901
注册时间:2004/1/3
发站内信
发表于:2019/2/26 10:18:14
#7楼
传感器应该是热电阻类的,如果是热电偶的,开路一般显示HH或1---,估计探头里面有碰壳或短路现象,以前修理冷水机碰到过这种情况。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/2/26 11:03:05
#8楼
“正常应该有200度左右,现在显示0度”
将热电偶接线处的接线拆除后显示最高温度800?正常200左右,现在直接在热电偶处最高到了800
“这次将热电偶从保护套中抽出来后接线温度显示环境温度,再插会保护套中又显示0度”与保护套短接了
是热电偶,还是热电阻,看一下接线图,仪表设置
好像热电偶模式下,短接显示室温
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/2/26 11:28:22
#9楼
嗯,楼上说的很在行。热偶一般要么是补偿导线连接信号,要么是采用软件做冷端补偿。所以,将传感器处短路,显示不应该是0,应该是冷端温度。也就是接近二次仪表的的环境温度。

其实检查这个很容易,将传感器的接线断开,直接量传感器的输出电压,如果现场测试点的温度在200度左右,那传感器的输出电压在8mV左右,否则就是传感器坏了。反之,将悬空的传感器信号线短路,仪表应显示当前的环境温度为正确。

以上就是热偶的检测方法。非常的简单。