一个控制广告灯的时控开关触点坏了,想重新买个,顺便看下是不是触点容量不够造成的,可这个有点看不懂,到底是3A还是10A,请指教。


43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/2/14 8:58:13
#1楼
3A是额定电流,10A是约定发热电流

约定发热电流:是指在规定的试验条件下试验时,开关电器在8小时工作制下,各部件的温度升高不超过规定极限值所能承载的最大电流。在电气元件通用标识为Ith(来自百度)
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/14 9:20:51
#2楼
内置的是16安小型继电器,保守通过10安不会有问题,
此帖发自手机工控论坛
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/2/14 9:30:38
#3楼
以下是引用gk_02019/2/14 8:42:10的发言:
附件 1.jpg
一个控制广告灯的时控开关触点坏了,想重新买个,顺便看下是不是触点容量不够造成的,可这个有点看不懂,到底是3A还是10A,请指教。


额定3A,不超过3A可以长时间使用……
此帖发自手机工控论坛
86033
ZCMY 版主
文章数:47529
年度积分:552
历史总积分:86033
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/2/14 9:55:43
#4楼
这个有大电流的,20A;买个20A额定电流的就没事了;
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/2/14 10:01:44
#5楼
3A是额定值,10A是发热最大允许电流。也就是说,短时最大电流不能超过10A。Ith不要管,只控制好额定电流不超既是安全的。个见。
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/2/14 10:19:22
#6楼
应该是常见的额定电流与最大电流
8277
changmike
文章数:965
年度积分:409
历史总积分:8277
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/2/14 12:43:20
#7楼
长时间使用的话一般按额定电流选取这样不容易坏
此帖发自论坛手机版
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/14 16:17:26
#8楼
如果在3A或者以内的运行电流是可以长时间运行的
要是3-10A只能是间断运行(且根据其电流大小反比时间)
2980
1185645807
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:2980
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2019/2/14 19:16:46
#9楼
这种黑色的供电是RC结构,内部继电器是10A,0.5KW以上或者容感性负载对寿命都影响较大,不说别的,看看pcb焊盘上继电器的针脚粗细就知道,加一个接触器大马拉小车才用的住。