您现在所在的是:

变频器维修

回帖:28个,阅读:1606 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

很怪的故障。

1322
取经学习
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2015/3/19
发站内信
发表于:2019/2/12 22:53:12
#0楼
各位同仁过年好:好长时间没发帖了,今天遇到一个奇怪的问题,和大家探讨一下。有一台变频器坏了,换一台普川的315KW变频器上去后(带的是风机)出现了变频器一启动总控的信号就不稳定了会出现时通时断的现象。后来把变频器和总室的端子线全断开,变频器采用面板控制启动,还是变频器一启动运行,总控室的信号就时断时续。百想不得其解,那位遇到过类似的情况,敬请赐教,非常谢谢。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/2/12 23:01:38
#1楼
总控的是什么信号,是不是干扰了
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/2/12 23:57:46
#2楼
应该是变频器性能不好对电源产生了干扰
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/2/13 3:12:58
#3楼
变频器接地和通讯线接地怎样?
6830
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:615
历史总积分:6830
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/2/13 4:25:17
#4楼
总控室到变频器是什么信号,距离多远?如何布线?
[此贴子已经被作者于2019/2/13 4:26:36编辑过]
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/13 7:04:56
#5楼
应该是有干扰,请将开关量信号与模拟量信号分开布线,电机线与电源线分开布线既不在同一电缆沟或电缆槽内,动力线与变频器分别接地 降低变频器载波频率。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/2/13 7:32:04
#6楼
看现象像是干扰。
或者还可以询问厂家,看有何建议。
此帖发自手机工控论坛
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/13 7:55:36
#7楼
感觉像是干扰,有些变频器做的不过关,干扰比较大
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2019/2/13 9:29:25
#8楼
先做一下接地措施,还不行的话就咨询一下厂家。
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2019/2/13 9:54:34
#9楼
杂牌子变频器使用的后果,变频器的谐波干扰了系统信号,把原来的变频器修修继续使用吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005