您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:20个,阅读:6382 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

如何转换S7-1200 CPU模拟量

[已结贴]
13925
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:394
历史总积分:13925
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/2/10 12:02:33
#0楼
附上程序,已经归档,需要在软件恢复即可,版本是V15 大家尽量下载适用V15版本
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]


步骤1:解压缩“analog_convert.rar”(201111817528726.rar ( 307 KB ) )文件到一个文件夹。
步骤2:打开STEP7 Basic中的“Libraries Tab”, 点击“Open global library”图标

附件 1.jpg


图1

步骤3:选择“analog_convert”库所解压的文件夹。

附件 2.jpg

图2

步骤4:在添加程序库后,FC105(SCALE),FC106(UNSCALE)即可以被添加到用户程序中。

附件 33.jpg

图3

参数解释:

1. 用户可以使用本例子所提供的FC105将模拟量输入模板的整数数值转换为工程量数值。对于FC105的输入/输出参数解释如下:

参数 类型 数据类型 存储区 描述
EN 输入 BOOL I, Q, M, D, L 信号状态 “1”,激活该块。
ENO 输出 BOOL I, Q, M, D, L? 块执行无错误时,输出信号状态 “1”。?
IN 输入 INT I, Q, M, D, L,常数? 需转化的整数输入值。
HI_LIM 输入 REAL I, Q, M, D, L,常数 物理单位的高限值。
LO_LIM 输入 REAL I, Q, M, D, L,常数 物理单位的低限值。
BIPOLAR 输入 BOOL I, Q, M, D, L,常数 信号状态“1” 表示双极性输入值。
信号状态“0” 表示单极性输入值。
OUT 输出 REAL I, Q, M, D, L, 转化后的工程量结果。
RET_VAL 输出 WORD Q, M, D, L, 当操作没有错误,输出值 W#16#0000。


附件 5.jpg


表1:FC105 参数

参数转化关系:
OUT = [((FLOAT (IN) – K1)/ (K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM)] + LO_LIM
注意:如果用户使用的输入/输出类型为双极性(如±10V,±5V等),BIPOLAR参数应当给定为TRUE,此时K1=-27648,K2=27648,否则K1=0,K2=27648。

例如:假设模拟量模块所接传感器为0-20mA 类型,其测量对象为温度,当温度为0℃时电流为0 mA,当温度为100℃时电流为20 mA。此时模拟量输入模块得到的对应数值0 mA对应为0,20 mA对应为27648。如果当前电流值为10 mA,则模拟量模块得到的输入值为13824,如果用户希望在CPU中得到一个最终的实际温度值,则可以调用FC105,将模拟量输入模块的数值赋给参数IN,工程量上限值给定为100.0,下限值给定为0.0,即可在输出参数OUT得到实际温度值50℃。


附件 6.jpg

图4:FC105 使用例子


2. 用户可以使用本例子所提供的FC106将工程量值转换为模拟量输出模板所需要的数值。
对于FC106的输入/输出参数解释如下:

参数 类型 数据类型 存储区 描述
EN 输入 BOOL I, Q, M, D, L 信号状态 “1”,激活该块。
ENO 输出 BOOL I, Q, M, D, L? 块执行无错误时,输出信号状态 “1”。?
IN 输入 INT I, Q, M, D, L,常数? 工程量给定值。
HI_LIM 输入 REAL I, Q, M, D, L,常数 物理单位的高限值。
LO_LIM 输入 REAL I, Q, M, D, L,常数 物理单位的低限值。
BIPOLAR 输入 BOOL I, Q, M, D, L,常数 信号状态“1” 表示双极性输入值。
信号状态“0” 表示单极性输入值。
OUT 输出 REAL I, Q, M, D, L, 转化后的整数结果。
RET_VAL 输出 WORD Q, M, D, L, 当操作没有错误,输出值 W#16#0000。



附件 8.jpg
表2:FC106 参数

参数转化关系:
OUT = [ ((IN–LO_LIM)/(HI_LIM–LO_LIM)) * (K2–K1) ] + K1
注意:如果用户使用的输入/输出类型为双极性(如±10V等),BIPOLAR参数应当给定为TRUE,此时K1=-27648,K2=27648,否则K1=0,K2=27648。

例如:假设模拟量输出模块输出设置为0-20mA 类型,其所连接的执行器为调节阀。当电流为0 mA时阀门开度为0%,当电流为20 mA时阀门开度为100%。如果用户希望阀门开度为50%,则可以调用FC106,将开度给定值赋给参数IN,工程量上限值给定为100.0,下限值给定为0.0,将模拟量输出模块的地址赋给参数OUT,此时OUT数值为13824,即可使模拟量输出模块输出电流值为10 mA,即阀门开度为50%。


附件 77.jpg




我有个温度变送器是4-20MA的电流信号,经过隔离信号转0-10V?请问一下用标准化在公式应当填写那些参数,变送器温度量程0-100度,PLC自带两路0-10V模拟量输入信号,求解。我已经用西门子论坛那个案例项目程序下载了。我修改了MAX?MIN?就是不知道温度是不是一致?

附件 333.jpg

程序下载后,录一个视频(已剪辑过,上传抖音)
附件 IMG_20190210_182045.jpg

附件 IMG_20190210_182053.jpg

附件 IMG_20190210_182102.jpg

附件 IMG_20190210_182106.jpg

附件 IMG_20190210_182106_1.jpg

附件 IMG_20190210_182115.jpg
上面的温度变送器是电流信号我通过隔离器转的电压信号 用本体的电压信号模拟量输入,实现温度转换及标准化公式,主要就是验证我的做的程序符号设计内容,是否可以准确
[此贴子已经被jint于2019/2/14 9:59:14编辑过]
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/2/10 12:54:13
#1楼
自己做个乘除运算也是比较简单的
此帖发自论坛手机版
13925
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:394
历史总积分:13925
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/2/10 13:07:57
#2楼
回复 #1楼 PLC-hmi
四则运算是吗……很好的建议,不过现成公式套现也可以用的,哈哈儿
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/10 13:42:02
#3楼
不错的分享,建议置精
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/10 17:36:34
#4楼
FC105不是现成的吗?
另外,我经常不用FC105,因为0以下截断,看不到负数,不知现在情况有改善没有?
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/2/10 18:00:00
#5楼
以下是引用pqsh2019/2/10 17:36:34的发言:
FC105不是现成的吗?
另外,我经常不用FC105,因为0以下截断,看不到负数,不知现在情况有改善没有?

Sir,FC105是300/400使用的,在1200中已经改成了SCALE了。

Good Luck~
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/2/10 18:02:46
#6楼
以下是引用qq3621762482019/2/10 13:42:02的发言:
不错的分享,建议置精

No,Sir,不过这个内容已经在数年前已经讨论过了,第一次在这里详细讨论的人那个人拥有火影的头像,那人贴出了更为详细的转换过程,包括前期的NORM函数,这里不是其他地方,百度转贴个就能获得精华贴的。

另外,作为这里的版主,这种毫无营养的回帖尽量少发。

Good Luck~
[此贴子已经被作者于2019/2/10 18:05:48编辑过]
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/10 18:08:10
#7楼
以下是引用cvlsam2019/2/10 18:02:46的发言:
以下是引用qq3621762482019/2/10 13:42:02的发言:
不错的分享,建议置精

No,Sir,不过这个内容已经在数年前已经讨论过了,第一次在这里详细讨论的人那个人拥有火影的头像,那人贴出了更为详细的转换过程,包括前期的NORM函数,这里不是其他地方,百度转贴个就能获得精华贴的。

另外,作为这里的版主,这种毫无营养的回帖尽量少发。

Good Luck~
[此贴子已经被作者于2019/2/10 18:05:48编辑过]
表示尴尬了,这个真的没有注意到这个是转帖,我还以为是自己编写的呢。抱歉
13925
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:394
历史总积分:13925
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/2/10 18:08:13
#8楼
之前不知道有没有这个,我是根据自己的情况来发帖,用到就发帖,请问一下,该篇出自哪里,百度贴吧?我是通过自己的情况,有变送器,温度PT100还有自己程序
[此贴子已经被作者于2019/2/10 18:19:56编辑过]
50
李思意
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/13
发站内信
发表于:2019/2/13 22:37:09
#9楼
回复 #6楼 cvlsam
版主楼主要求你指出处,这个帖子是抄袭或者百度的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006