如题,二个隔离变压器输入都是AC220V,输出都是AC24V,电源来自不同的相线,输出并联使用可以吗?
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/1/27 1:09:25
#1楼
想来,变压器的并联需不产生环流,看能否满足该条件;
分析之外,若有兴趣和条件,在做好安全措施的前提下,看能否做相关试验。
此帖发自手机工控论坛
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/1/27 9:22:22
#2楼
不要直接并联。可以通过整流输出,用直流并联。否则有相位同步的问题。
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/27 9:48:59
#3楼
交流电源不敢随便并联,直流电源并联倒是经常用,在激光设备上4个800瓦48负电源并联给激光器供电……当然电源也是有讲究的……
此帖发自手机工控论坛
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2019/1/27 10:18:21
#4楼
虽说都是50赫兹,但接入的不是同相,造成输出波形不一样,不能并联
17943
pan_xiansheng
文章数:2360
年度积分:437
历史总积分:17943
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/1/27 10:32:56
#5楼
不同相的变压器绝对不可并联,两根相线的线电压是380V,并联就是短路!相当于你把电源的A相与B相直接相连,可想而知,连起来后是什么结果?
22905
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:453
历史总积分:22905
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2019/1/27 12:45:57
#6楼
我感觉最好不要并联。
此帖发自手机工控论坛
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/27 13:59:56
#7楼
不同相应该是不行的
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
19313
fsjnzhouyan
文章数:4909
年度积分:480
历史总积分:19313
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/1/27 15:13:52
#8楼
不是同一相二次是不能并联运行的,就是同一相两个变压器容量误差不能超过三分之一。
5404
MFDXT
文章数:2670
年度积分:50
历史总积分:5404
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2019/1/27 15:50:06
#9楼
怕是不行,最好别并,怕出事,