发表于:2019/1/22 11:35:33
#0楼
介绍背景:本公司属于通讯运营商,使用-48V电源,有两台高频开关电源,两台开关电源电流目前均为1000A,电缆用的3*240电缆,之前有电缆终端头发热,处理后恢复正常,但是在电缆井口发现电缆有发热现象40度左右,(所有电缆均通过该电缆井口上桥架,进入机房配电柜)我检查所有配电柜电缆均没有发热现象,但是在电缆的汇集处发现有发热,而且只是电缆中心部分热,是不是电磁感应发热呢?还是什么原因?
6830
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:615
历史总积分:6830
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/1/22 15:26:15
#1楼
40度,在电缆的温升范围之内,井口空间小,散热效果可能小于其它地方。
9917
646270767
文章数:778
年度积分:1012
历史总积分:9917
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/1/22 16:00:42
#2楼
个人感觉应该为电缆密集处的散热不良导致发热。个人猜测,供参考
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2019/1/22 16:34:00
#3楼
40度没问题的,在正常范围内!
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/22 18:19:35
#4楼
电缆发热问题处理过很多很多最后都解决了,一千安用240的铜缆连续工作温度四十左右差不多,接头一定处理好。应该用双185缆会好一点,很久以前,我处理过一次电缆发热达到60度以上感觉烫手,120铝缆200安大约45米电缆明显不够并联一根120铝缆问题解决,再也没敢热,
[此贴子已经被作者于2019/1/22 18:27:34编辑过]
此帖发自手机工控论坛
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2019/1/22 18:33:40
#5楼
我感觉要是40度问题也不大,估计电缆集中散热不好。
4151
1240368017
文章数:473
年度积分:169
历史总积分:4151
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/1/22 19:21:47
#6楼
都在安全范围之内。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/22 19:56:14
#7楼
这个温升应该符合标准的,可能是线太多导致散热不良吧。
7746
changmike
文章数:955
年度积分:1139
历史总积分:7746
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/1/22 19:58:37
#8楼
接触不良或者过载也会发热
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/1/22 21:49:43
#9楼
40度正常,应该是有电磁咸应