700多个支持 modbus 协议的多功能表,分布在11个配电室,仪表最多的配电室不到200个表。
看PLC说明书 1个PLC只能带31个从站,但网上看最多127个。有什么成本较低的方法。

如果最多可以127个从站。能否表数多于127的配电室用2个200 SMART,低于127的用1个200 SMART。然后所有200 SMART 以太网通讯到 中控室的 WINCC 工控机上能否可行。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/14 19:49:59
#1楼
可以考虑上位机组态软件,然后进行DTU进行远程读取数据,比你用PLC好用啊
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=462509
* 帖子主题: 客户反映力控软件突然数据全无
我们的就是几百个点,读取的数据。
[此贴子已经被作者于2019/1/14 19:53:20编辑过]
42342
YXBK 版主
文章数:19453
年度积分:2756
历史总积分:42342
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/14 22:45:42
#2楼
700多个点,你的好好咨询一下了,或者先搞一台测试一下到底能接多少台
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2019/1/14 23:27:00
#3楼
1楼方案可行,我这用的方案和1楼说的相似
40358
tigermu 版主
文章数:14904
年度积分:1316
历史总积分:40358
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/15 8:46:06
#4楼
俺也建议dtu方案。
19263
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1093
历史总积分:19263
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/15 18:20:51
#5楼
modbus可以带200多个设备.但是plc不一定,说明书上31就一般不能超过了.
远程可以用楼上说的dtu(那么多人说了,我也参乎一下),近距离可以直接用计算机串口或者串口服务器.
主要是看成本,效率.
6270
zq3076
文章数:2233
年度积分:452
历史总积分:6270
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2019/1/15 19:24:02
#6楼
站点多的话不考虑PLC了!
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2019/1/15 22:55:39
#7楼
就怕是速度慢的要死啊。
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2019/1/16 7:15:33
#8楼
传输速度应该会有影响,尤其是485通讯。
此帖发自手机工控论坛
4564
niandu
文章数:517
年度积分:229
历史总积分:4564
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2019/1/16 17:51:02
#9楼
使用modbus 集线器,集线器与主机通过以太网连接
此帖发自手机工控论坛