您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:959 [上一页] [1] [2] [下一页]
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2019/1/13 14:53:48
#0楼
我厂一条新改建6KV线路,大约14公里长,中间有一个10KV/5000KVA升压变压器,末端又加了一个降压变压器,降低到6KV使用,目前存在的问题:负荷小时,木端电压还可以,一旦带上负荷,末端电压很低5.3KV左右,影响设备运行,大家分析一下原因?
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/1/13 15:23:15
#1楼
线损太多了,线径小了,可以调整变压器分接开关改变高压绕组抽头来改变电压比,提高电压。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/1/13 15:32:41
#2楼
变压器有不有档位调节,还有不有调节余地;负荷较小时,电压有不有偏高,三相电压是否平衡。
压降大,可能主要是线路压降、或者加上变压设备的压降,可看看线路压降是否在合理范围内、导线线径是否足够;另外,功率因数如何。
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/13 16:09:56
#3楼
按照纯电阻电路(实际你们线路肯定有感抗)计算,10KV线路5000KVA负载额定电流在290A左右,6KV线路电流更加高达480A,导线10KV最低240平方毫米铝线,6KV线路需要最低400平方毫米规格,你们撑死了采用95平方毫米规格导线架设,加大导线和采用更高机械强度的绝缘子吧
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/1/13 17:59:31
#4楼
还有一个因素影响供电质量,如果是线圈式负载,会产生无功功率的,会消耗掉部分变压器的有功功率,可以考虑使用就地补偿。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/13 18:24:46
#5楼
1、输出端电压值是多少
2、10KV/5000KVA升压变压器,在正中间,14公里的正中间吗?
3、楼主你们的负荷有多大
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/13 21:33:58
#6楼
线路损耗是一个原因,具体楼主所说的大负载的工况不够清晰(如果是电机负载占多也是造成电源电压降低的)
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/1/13 22:40:40
#7楼
车间负债功率大,增加电容补偿试试
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/14 6:45:50
#8楼
距离,线路没问题, 是不是负载偏大?
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/14 8:20:25
#9楼
线路长了压降,线径也会有影响;
还有你的带带负荷运行时带的多少?
中间变压器的容量够不?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005