您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:959 [上一页] [1] [2] [下一页]
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/1/14 9:29:01
#10楼
调整高压分接开关,如果没有效果,增大线径。
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2019/1/14 10:10:10
#11楼
线径,容量,负荷及负荷类型,是否有无功补偿.补偿方式,容量都没说清,还是空载电压多少?
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2019/1/18 20:08:47
#12楼
以下是引用aa19692019/1/13 14:53:48的发言:
我厂一条新改建6KV线路,大约14公里长,中间有一个10KV/5000KVA升压变压器,末端又加了一个降压变压器,降低到6KV使用,目前存在的问题:负荷小时,木端电压还可以,一旦带上负荷,末端电压很低5.3KV左右,影响设备运行,大家分析一下原因?
你这个中间在那里?在7公里处吗?还是14公里是10KV线路?
1922
周长锁
文章数:312
年度积分:53
历史总积分:1922
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2019/1/18 20:38:22
#13楼
对于6(10)KV线路,14km太长了,加10kv升压是因为有10KV设备么,如果没有10KV设备,还不如直接6kv传输了,2个变压器再加长线路,线路阻抗太大。这不是单纯的线径问题,感抗几乎和线径是无关的。
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2019/1/18 20:45:16
#14楼
先核算一下轻载和重载时的电压电压电流关系,然后找正规设计部门计算,适当提高变压器的电压,看是提高10%还是5%,并提高线径降低线路压降(这个工程量太大了,原有电缆要费不少)
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2019/1/19 16:58:42
#15楼
末端变压器容量是多少?要带的负荷是多少?变压器容量不够也是一个重要原因
7746
changmike
文章数:955
年度积分:1139
历史总积分:7746
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/1/19 20:31:04
#16楼
负载多了吧
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005