#0楼
硬件是:

TG765-XT-C  1
XD3-60R-E   1
XD-E8AD-A   3

设备连接24路压力传感器,检测压力,低于阀值控制蜂鸣器报警。


请问下做这个设备注意什么。
设备没有别的,就3个电磁阀,没有电机,需要用屏蔽线吗?
[此贴子已经被作者于2019/1/4 19:01:16编辑过]
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/4 19:17:43
#1楼
模拟量还是用屏蔽线好些.
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2019/1/4 19:30:50
#2楼
屏蔽线不是不是把所有屏蔽层连在一起接地?能否发个图片看看。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/4 20:05:11
#3楼
屏蔽层是要接地的
17279
329345277
文章数:5565
年度积分:755
历史总积分:17279
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2019/1/4 20:17:24
#4楼
距离都有多远啊,还有你压力传感器上两线制还上四线制都啊
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/4 20:24:20
#5楼
屏蔽线单端接地,最好
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/4 20:47:58
#6楼
如果是电压类型的必须用屏蔽线
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/4 20:48:26
#7楼
这个建议用485串口多路模拟量模块采集再通过485总线采集,这样比较抗干扰和布线简单
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/1/4 21:02:34
#8楼
回复 #7楼 高雅的雅
那是不是要选用有通讯功能的传感器?价格就高了吧
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/4 21:33:57
#9楼
如果控制柜距离现场很近或者线路经过的地方没有任何其他线路或者干扰源可以省一点。
要是距离远或者线路途中会有其他电线或者干扰那就老老实实的用屏蔽线吧!