您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:96个,阅读:68345 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
983
阿树
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2003/3/13
发站内信
发表于:2005/12/18 21:42:00
#30楼
分析的很有道理哦。所以啊,买仪表时要注意呀!
1008
tsing
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2005/1/20
发站内信
发表于:2006/7/27 9:12:00
#31楼
确实,小于4mA 表示线路故障,或者说有零飘的嫌疑,抗外界干扰强
963
mdjhanjian
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/2/28
发站内信
发表于:2006/8/10 11:12:00
#32楼
为了实现4-20mA与1-5V标准信号的转换.在电流输出电路中串一个250欧姆的标准电阻,这样就转换为1-5V标准信号了
963
mdjhanjian
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/2/28
发站内信
发表于:2006/8/10 11:24:00
#33楼
它的致命的地方是系统对0~20mA的信号的最小量程0mA和故障信号无法区分
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 14:01:00
#34楼
1,0~20mA的信号的最小量程0mA和故障信号无法区分。
2,现场信号源必须采用4线制,即现场提供电源。
3,二线制仪表的诞生促使标准的改变,所以电流信号的新标准为4~20mA。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1106
ZAM521
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2006/8/13 11:37:00
#35楼
学习
957
eddiceddic
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/5/30
发站内信
发表于:2006/8/14 12:07:00
#36楼
原來有正些學問在喔
一般以為只有4-20 ma
1044
gqy001
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1044
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/8/19 22:06:00
#37楼
电压信号看干扰能力差
1082
wsw0705
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2006/9/5 23:21:00
#38楼
它的致命的地方是系统对0~20mA的信号的最小量程0mA和故障信号无法区分

强烈同意中!!!

wsw0705@163.com
王先生
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/9/6 9:27:00
#39楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009