您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:2668 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/20 18:47:38
#20楼
这个其实很好查:2个断路器同时跳闸,一般可以排除质量问题(理由:另一套变压器下面正常),因此就剩下跳闸回路问题了,搞不好就是某个连线位置虚接或者端子压接不良,这个应该在2个断路器的公共部分线路
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/20 19:06:08
#21楼
是不是断路器与连接电缆是不同材质即连接电缆是铝线,电缆比较长,断路器配置小或晚上负荷重 进线电压低。。。
353
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:2018/12/17
发站内信
发表于:2018/12/21 7:57:14
#22楼
回复 #19楼 甘陵至尊
问题的关键点是白天出来不会跳,我是才跳(也不是每天我是都跳,有时两三天都不跳,有时接连几天都跳)
353
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:2018/12/17
发站内信
发表于:2018/12/21 8:02:54
#23楼
回复 #20楼 高雅的雅
同一高压主线的两个低压配电柜相距100多米,不存在公用线路,厂家也来过两回同样找不到原因
353
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:2018/12/17
发站内信
发表于:2018/12/21 8:15:43
#24楼
回复 #21楼 gku0223KKXxJ
315KVA的变压器,断路器是1000A的,晚上负荷很低,不到50A
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/21 10:09:01
#25楼
以下是引用欧阳ZJOxknSI2018/12/21 7:57:14的发言:
问题的关键点是白天出来不会跳,我是才跳(也不是每天我是都跳,有时两三天都不跳,有时接连几天都跳)
这个你还是需要加装电压记录仪,记录是否当时电压波动过大才导致跳闸!!低压侧没有接触不良就是高压侧,这个检查线路就是如此:高压侧相对电流较小,出现偶尔中断会立刻产生电弧,可以查看有电弧烧损位置
353
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:2018/12/17
发站内信
发表于:2018/12/24 11:46:41
#26楼
回复 #25楼 高雅的雅
谢谢老师,我尝试一下
353
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:2018/12/17
发站内信
发表于:2018/12/24 11:57:34
#27楼
回复 #25楼 高雅的雅
电压监控记录仪一套大概多少钱?是不是要配电流变送器?
5689
csg.d
文章数:101
年度积分:233
历史总积分:5689
注册时间:2010/3/6
发站内信
发表于:2018/12/24 12:02:46
#28楼
供电电网那个时段电压低,拆除失压保护那个弹簧估计就行了,你真的需要失压保护这个功能吗,采用万能断路器带失压保护的都是这个故障。
353
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:2018/12/17
发站内信
发表于:2018/12/25 16:41:06
#29楼
回复 #28楼 csg.d
有故障就有隐患啊,拆除弹簧和固定衔铁是一个意思,表面上故障解除了,其实是有隐患的:万一高压主线缺相,低压配电柜万能断路器不跳闸,很容易烧毁设备的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004