您现在所在的是:

运动控制

回帖:19个,阅读:1619 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

空开的选型

1475
hr5878
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2016/6/7
发站内信
发表于:2018/12/10 11:31:24
#0楼
断路器都有躲过线路的正常工作启动电流的功能吗
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/12/10 11:41:45
#1楼
你选着D型断路器就可以了。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/12/10 11:43:41
#2楼
动力 电机用D型的好点。照明的用C型。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/12/10 12:03:29
#3楼
可以查阅具体断路器的参数选择,用得多就熟悉了。
此帖发自手机工控论坛
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2018/12/10 12:24:31
#4楼
按着原理和断路器研发的技术,是可以的,具体可以见断路器的脱扣曲线,我一般是按照稍微大一点来选型,你能想到的,研发工程师早就给你想到并做好了,星三角可以稍微再大一点,毕竟启动时间长
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/12/10 12:41:42
#5楼
选型的时候注意下参数,稍微选大点!
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/12/10 13:02:18
#6楼
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=461622
* 帖子主题: 低压断路器的选型建议
自己去看吧,就在我们论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/12/10 13:51:55
#7楼
小功率的用C代替D也是可以的,大功率的,比如说配电柜里面的,几百上千安培的万能断路器,就要翻阅厂家提供的售前硬件手册来看参数。
1475
hr5878
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2016/6/7
发站内信
发表于:2018/12/10 14:04:30
#8楼
回复 #4楼 zjgxk
电机的启动电流一般都是额定电流4到7倍对吧?假如电机的额定电流是1A,那启动电流估计就是4到7A了对吧,这个时候我选的空开额定电流必须要7A以上才不会跳闸了对吧,但是整个电路正常工作后的电流只有1A而已啊!!空开的额定电流选择了7A的,当电路的电流变动变为5A的时候,空开岂不是保护不到了?
1475
hr5878
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2016/6/7
发站内信
发表于:2018/12/10 14:17:30
#9楼
回复 #6楼 qq362176248
我看了,请问下,我现在一个电机的额定电流是0.75A,那我应该选择额定电流多大的空开去保护这个电机?