您现在所在的是:

机电一体化

回帖:36个,阅读:2377 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
86019
ZCMY 版主
文章数:47527
年度积分:538
历史总积分:86019
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/12/8 10:13:00
#10楼
还用个假的变频器;
9505
solidcam
文章数:1957
年度积分:562
历史总积分:9505
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2018/12/8 10:19:41
#11楼
手艺不错
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/12/8 10:52:51
#12楼
低成本,还比较美观!
19298
fsjnzhouyan
文章数:4909
年度积分:465
历史总积分:19298
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/12/8 13:39:43
#13楼
铜线露出了不够规范。
10668
yutianhe95
文章数:3462
年度积分:410
历史总积分:10668
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/12/8 15:13:55
#14楼
以下是引用ZCMY2018/12/8 10:13:00的发言:
还用个假的变频器;

版主怎么讲? 这个是菱川的是假滴?

以前合作过青岛菱川这个公司,是和日本三菱有合作的,这个变频器是广州菱川的,假不假不知道,牌子是有,跟LG商标很像是真。
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/8 15:53:18
#15楼
你用的断路器加热继电器还不如直接用正泰ns2那种类似的电动机启动保护器方便……
此帖发自手机工控论坛
16564
hgxmm123
文章数:3041
年度积分:461
历史总积分:16564
注册时间:2006/1/18
发站内信
2018春节活动(一)
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/12/8 18:04:11
#16楼
还能再完美一些。
27441
goldage
文章数:15447
年度积分:733
历史总积分:27441
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/8 21:29:26
#17楼
硬线做到这样算不错了,但是底下的两个热继电器你选这样的安装方式在更换时候就有点麻烦了,毕竟你的柜子不大,不如用导轨安装的来的方便
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/8 21:35:21
#18楼
回复 #10楼 ZCMY
不要指出来嘛!
大家知道就行!
要是客户有人在这论坛看见了就不行了!
6465
zq3076
文章数:2261
年度积分:166
历史总积分:6465
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/12/8 22:00:29
#19楼
你不会变频器出线接到热继电器上去了?