求助论坛的各位大神表情小弟想把昆仑触屏(TPC1162hii)通过网线和PLC(FX5U)连起来,但是在触屏端没有找到对应FX5 的选项(如图1),在官网下载最新的PLC驱动也没有,但我在网上看到别人提供的照片里是有FX5-ETHERNET这个选项的(如图2),不知道这个是我设置的问题还是需要安装对应的这个驱动才可以?感谢表情表情表情


附件 触屏端设置.jpg

附件 image.jpg
[此贴子已经被jint于2018/11/5 10:51:59编辑过]
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/11/5 15:03:27
#1楼
FX5U的可以选择Modbus TCP这个驱动!
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/5 15:26:28
#2楼
网口他们家的客服说的是可以连接,485是连接不上的。你有空可以慢慢modbus试试。
此帖发自论坛手机版
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/11/5 16:22:06
#3楼
FX5U的话,试试Modbus RTU和Modbus TCP都应该是可以的!
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/5 16:49:21
#4楼
理论上是可以的,需要研究对应地址。时间不急的可以
此帖发自论坛手机版
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/11/5 17:23:45
#5楼
以下是引用PLC-hmi2018/11/5 16:49:21的发言:
理论上是可以的,需要研究对应地址。时间不急的可以
不用研究!手册就有的!比如:
附件 image.jpg
[此贴子已经被作者于2018/11/5 17:25:28编辑过]
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/5 19:26:24
#6楼
以下是引用guanyumou2018/11/5 17:23:45的发言:
发表于:2018/11/5 20:01:19
#7楼
以下是引用PLC-hmi2018/11/5 19:26:24的发言:
这不用担心!肯定能!屡试不爽!表情
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/5 20:26:43
#8楼
希望是,前几天做的清洗设备原来客户指定mcgs屏,三菱fx5u plc,直接485通讯研究了大半天不行,试了试modbus,没有成功。着急,换信捷的屏,很容易就成功了。
此帖发自论坛手机版
40351
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1309
历史总积分:40351
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/11/6 8:32:11
#9楼
以下是引用PLC-hmi2018/11/5 20:26:43的发言:
希望是,前几天做的清洗设备原来客户指定mcgs屏,三菱fx5u plc,直接485通讯研究了大半天不行,试了试modbus,没有成功。着急,换信捷的屏,很容易就成功了。
mcgs这个驱动少,如果问客服也许能提供吧。