发表于:2018/10/30 8:27:09
#0楼
现在整体结构搭建好了,开始调试,在机器人打开通讯通道的时候,PLC侧的通讯标志位也会有信号,关闭之后,PLC侧就会报通讯错误,这么来讲通讯应该是成功了。昨天折腾了半天,发现由机器人向PLC发送数据,PLC侧可以接收到数据,机器人读取PLC数据机器人侧就会出现通讯超时,无法读取数据。
手册上介绍ChkNet(201) > 0为通讯成功,ChkNet(201) < 0为通讯失败,我检测发现ChkNet(201) = 0,这是哪里问题,请使用过的指点一二,感激不尽!
手册上介绍ChkNet(201) > 0为通讯成功,ChkNet(201) < 0为通讯失败,我检测发现ChkNet(201) = 0,这是哪里问题,请使用过的指点一二,感激不尽!
[此贴子已经被作者于2018/10/30 10:56:50编辑过]