发表于:2018/10/20 23:38:54
#0楼
最近验收同类的四台设备,其中我们要求程序应该有做货过程中同类问题出错五次,就应该报警停止不能继续做货。
其中三台机器可以,有一台同类问题出错有事后15次出现报警,有时20次还不出现报警。
和设计设备搞PLC的人沟通,他说程序是一样的,要我们找硬件的异常。
我今天把报警正常和异常的程序load出来查看。两个PLC的对此的计数器的设置都是5.
报警正常的PLC是930K,最后一步是44768步。
报警正常的PLC是920K,最后一步是44023步。
同事计数器设置5的步数也不一样。
这是否说明这两个程序是不同的?
俺刚开始学PLC,真心不懂,别人又不肯教(怕我学会,抢他饭碗,不应该啊,徒弟在进步,师傅也进步,但是师傅的起点是不一样的啊。)
