3577
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3577
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2018/10/11 14:42:34
#0楼
这是个进口小水泵,220V电源,但控制方面看图纸有些不明白,直接合闸就工作吗?那个圆内有R的代表什么?还是需要另加一个24V直流电源来控制起停吗?
3577
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3577
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2018/10/11 14:42:54
#1楼
附件 工程机械环保泵.jpg
39261
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:771
历史总积分:39261
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/10/11 15:17:26
#2楼
wiring diagram接线图。

R:三相供电的变频器的电源进线?

user supplied 24VDC signal:用户 提供 24VDC 信号?

以上纯翻译,供参考表情
13627
六脉加易筋经
文章数:2303
年度积分:1008
历史总积分:13627
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2018/10/11 15:23:32
#3楼
用户提供24V直流信号。其他几个圈圈都标注好的,这个R不标注是什么意思?从其他几个来推测,P采用了pump的缩写,这个是泵,C采用了contactor的缩写,这个是接触器。那么R比较常见的缩写resistor,电阻。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/11 17:20:34
#4楼
看图纸是合闸就可以运行了!
A1-A2那里的R是不是信号指示灯?或者是设备运行指示灯?
1649
BEIHAIZZB
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1649
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2018/10/11 17:24:05
#5楼
直接合闸可以工作
R带表Relay 继电器
可加可不加
1649
BEIHAIZZB
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1649
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2018/10/11 17:25:25
#6楼
附件 个人理解.jpg
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2018/10/11 17:26:55
#7楼
有时R也标识继电器,A1,A2莫非就是继电器的线圈?
39261
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:771
历史总积分:39261
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/10/11 20:47:08
#8楼
回复 #7楼 zjgxk
楼上有一位推断比较合理,在电器控制中,电路图的符号,R 一般代表的是电阻器变阻器意思,Resistor

而继电器一般是 K 开头,我觉得可以跟AC交流 DC直流一样来判断。

如果不认识英文的情况下,可能更多考察电路图的符号。知道符号也大致判断出来了,比如 热继电器 KM 接触器 KA  限位开关SR 接近开关SQ
13627
六脉加易筋经
文章数:2303
年度积分:1008
历史总积分:13627
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2018/10/11 21:35:19
#9楼
回复 #8楼 jint
热继电器FR,接触器才是KM,KA是继电器