变频器电抗器问题

377
苦力
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:377
注册时间:2018/7/9
发站内信
发表于:2018/10/1 8:49:08
#0楼
变频器电抗器是输入和输出都装吗?一般情况都没有装,在什么场合装
此帖发自论坛手机版
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/10/1 9:41:10
#1楼
一般情况下会装输入电抗器。
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2018/10/1 18:54:01
#2楼
一般好像是用来改善谐波的
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/10/1 21:10:29
#3楼
如果电机和变频器的距离不长,可以不装
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/10/1 23:26:54
#4楼
对变频器输入,电抗器要装。我是这么做的。理由是,让变频器与供电电源之间加一个谐波抑制功能的单元。即保护电网也保护变频器。输出电抗器,如果电机与变频器的电缆长度小于50m,就不装,反之就装。如果不装,变频器的输出功率器件就不安全了。电缆线的长度决定电缆线电感值与分布电容的大小。
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/10/3 9:03:41
#5楼
输出如变频器与电机间的距离比较远,是要装的;
377
苦力
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:377
注册时间:2018/7/9
发站内信
发表于:2018/10/3 9:20:48
#6楼
请问一下AA81L-0001-01555电抗器是用在什么场合
此帖发自论坛手机版
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/10/3 9:26:06
#7楼
我是装滤波器,输入输出都装。这主要是针对检测设备,一般的机器就不用了
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/10/7 9:25:19
#8楼
回复 #6楼 苦力
具体的电抗器型号,还是咨询制造商厂家吧。他们会告诉你这个型号的电抗器是做什么。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/10/7 9:26:31
#9楼
回复 #7楼 wushulin
输入和输出都装滤波器,是否管用呢?做过实验吗?装与不装的比对试验?