阻性电路过载保护

330
飞花自控
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:330
注册时间:2018/9/8
发站内信
发表于:2018/9/18 10:20:21
#0楼
三相星型连接的阻性电路(加热管),实际电流33A,选50A快速熔断器保护50A固态,时不时的烧熔座。客户不觉得自己加热器有问题!有没大伽分析下;
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/9/18 10:45:51
#1楼
烧熔座不是熔芯? 芯和座是匹配的吗?
实际电流建议自己去核实不要听别人口说?
尤其是阻性负载在启动过程中的电流变化,与快熔的时间/电流特性曲线对比是否有差异?
330
飞花自控
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:330
注册时间:2018/9/8
发站内信
发表于:2018/9/18 13:55:02
#2楼
回复 #1楼 yutianhe95
电流实际卡过了,熔断器也用的几个月时间了,不匹配用不了几天就烧的,只是最近才遇到这样的问题;
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/9/18 14:24:03
#3楼
以下是引用飞花自控2018/9/18 13:55:02的发言:
电流实际卡过了,熔断器也用的几个月时间了,不匹配用不了几天就烧的,只是最近才遇到这样的问题;

有没图片?还没搞懂时不时烧的哪,你说的是座还是芯?
是运行过程的问题而不是启动过程呢?
出问题的是某一相还是三相?三相电流是否平衡?
330
飞花自控
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:330
注册时间:2018/9/8
发站内信
发表于:2018/9/18 14:43:47
#4楼
以下是引用yutianhe952018/9/18 14:24:03的发言:
以下是引用飞花自控2018/9/18 13:55:02的发言:
电流实际卡过了,熔断器也用的几个月时间了,不匹配用不了几天就烧的,只是最近才遇到这样的问题;

有没图片?还没搞懂时不时烧的哪,你说的是座还是芯?
是运行过程的问题而不是启动过程呢?
出问题的是某一相还是三相?三相电流是否平衡?

烧座,不是熔芯,运行过程中烧。从某相开始发黄最后发黑;三相电流在32-34A左右
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/9/18 15:01:44
#5楼
烧熔座而熔芯没有烧,是哪种形式的熔座呢?
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/9/18 15:05:59
#6楼
回复 #4楼 飞花自控
那就有点邪门,这样我想应该不会是电流的直接影响导致,如果座出问题,我觉得只有一种可能那就是与熔芯的接触不好,接触电阻过大,造成连接处容易出问题烧坏,质量问题,熔芯不坏底座坏,按理说底座的允许电流应该比熔芯高才对。

另外或许可以考虑将加热的过程时间延长调整下对比着看看。
楼主有没换过的其他厂家的,国内的如上陶,沪工还不错的,其余品牌参照你另外一个帖子所说的bussmman或者abb的AR型。
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2018/9/18 15:10:52
#7楼
熔座是不锈钢或铁做的吧,接触电阻大
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/9/18 15:12:18
#8楼
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]

刚不小心回复错了,在你另外一贴,这里再补充下上陶和abb的相关样本给你参考。
如果想用bussmman也可以联系abb的销售人员的。
话说楼主现在用的什么品牌的什么型号的快熔?
[此贴子已经被作者于2018/9/18 15:13:20编辑过]
6830
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:615
历史总积分:6830
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2018/9/18 15:34:06
#9楼
烧座    熔芯和座接触是否进紧密?