发表于:2018/9/12 17:02:34
#0楼
近日新增一台55kw引风机,利旧施耐德ATV61变频器控制,加工频应急备用,试机时操作工反映,一启动引风机变频器,则另一套使用多年的设备鼓风机流量快速升至最大值30000立方,PID调节阀自动全关闭,正常应为12000--18000,初步怀疑为干扰所致。电气与仪表专业相互怀疑对方设备或线路有问题,坚持己方没问题。
该变频器停机,调频,状态,电流等信号均接人上位机DCS系统监控,仪表方怀疑停机控制220v线路接入dcs可能有问题,要求在变频器柜侧端子短接。
第二天甩开dcs停机控制线路,依然干扰。
因变频器至电机电力电缆与流量计信号电缆有12米同桥架敷设,于是重点怀疑变频器至电机电缆干扰引起。改工频运行后,干扰消除,至此可确认为电力电缆干扰。
查看变频器载波频率为12khz,改为中间值6和最低值2khz均无效。
仪表方检查流量计屏蔽电缆无接地,在dcs柜侧接地后试机,干扰依然。于是临时敷设一根电缆不走桥架,直接从窗口飞线至现场流量计,干扰消除。
第三天把流量计电缆恢复,把电机电缆摆置桥架外面,与流量计电缆分开约半米,试机干扰依然,下一步打算增加输出电抗器或更换为屏蔽电缆(120米)但一时没有设备和材料。
第四天突发奇想,把同桥架平行段12米电力电缆穿入镀锌管,并把镀锌管接地,试机后干扰大幅降低,流量计风量在16000时,干扰有1000左右,但干扰并未彻底消除。
