您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:15个,阅读:1762 [上一页] [1] [2] [下一页]
387
无限动力LAQp
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:387
注册时间:2017/9/6
发站内信
发表于:2018/9/11 18:55:09
#0楼
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600     压力变送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
附件 1.jpg

附件 2.jpg



20分悬赏
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2018/9/11 20:21:42
#1楼
对应是不是线性关系?
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/9/11 21:54:46
#2楼
是不是传输线路比较长,还是压力表输出准确
17375
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1023
历史总积分:17375
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/9/11 22:22:02
#3楼
楼主并非转换有误差,而是要现成的程序。
[此贴子已经被作者于2018/9/11 22:35:57编辑过]
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2018/9/12 7:47:29
#4楼
按照说法,你先检查下硬件接法,软件是不可能差这么多的!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/9/12 8:22:51
#5楼
先测量下1MPA对应的电流是不是5mA的标准值;
5481
yecao2003
文章数:1385
年度积分:319
历史总积分:5481
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/9/12 8:55:57
#6楼
有没有标定满量程和最低数值对应的电流?
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2018/9/12 9:04:58
#7楼
买一个电流发生器。PLC模拟量输入模块转换后的数其实每台都有偏差。用电流发生器校准一下。
1663
taiyu2016
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/9/12 9:07:11
#8楼
你的传感器输出1MPa时,先量一下是不是4.4MA。
标准值应该是4.4ma PLC程序显示数值40
1663
taiyu2016
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/9/12 9:26:37
#9楼
我记得厂家校准默认是电压模式,用电流模式的有误差的话可以用信号发生器校准一下模块。你这个传感器量程比较大,11位分辨率不在到能不能满足你精度要求
[此贴子已经被作者于2018/9/12 9:27:03编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005