您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:2766 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/9/11 14:27:51
#20楼
我记得有一次控制抽水泵,不上水,调试人员往泵里灌了点水,就行了,也就是抽水泵里不能有空气,要填满水就行了?
1663
taiyu2016
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/9/11 15:41:29
#21楼
回复 #20楼 kdrjl
对的,泵体里有空气了肯定不出水。用排气阀排一下气就好了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/9/12 11:37:50
#22楼
回复 #21楼 taiyu2016
如果真是这个问题,那就按一个进水阀门,开泵时把补水阀门也打开就行了吧?
1663
taiyu2016
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/9/12 11:57:33
#23楼
回复 #22楼 kdrjl
一般都是新泵第一次通电试水需要灌水或者排气,后面正常运行就不需要了。
要是每次启动都灌水或者排气就是管道或者水泵有问题了
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/9/12 12:04:33
#24楼
回复 #23楼 taiyu2016
哦,水泵我就用过一次,是循环冷却水用的,所以对抽水泵知之甚少。原谅。
1663
taiyu2016
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/9/12 12:19:41
#25楼
还见过一次立式循环泵当做自吸泵用的,水泵入口的管道向下伸进水池里3米左右,管口处有个类似单向阀的阀门。需要管道里灌满水才会出水.....
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2018/9/12 13:52:23
#26楼
以下是引用jinqiaoma2018/9/11 9:24:01的发言:
水箱形式,阀门开度,水泵状况这些都有影响,不在现场确实不好判断。
水泵简单,但是同样有难以处理的问题,我曾经遇到河水泵站,无底阀,启泵时和刚开始开上水阀时没问题,上水阀开度加大,水立马就掉下去了,不上水。排查吸水管路和连接处漏气、堵塞,排查水泵叶轮、平衡盘,啥问题都没找到,最终整个拆下吸水管发现是吸水口半米处有青苔,很软很细的那种,手摸进去感觉也不明显。加引水和小流量时没影响,一旦阀门开度增加,加大流量,这些青苔就变成了“单向阀”,造成不上水,当时足足折腾了五六台泵,我们有个领导都要去河边烧香了。
附件 无标题.jpg
我理解的对吗?
这样的话,把阀门开到最大,吸力加强,这点青苔还吸不掉??
1663
taiyu2016
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/9/12 14:11:00
#27楼
青苔柔软相当于管道加了很多层滤网。不好吸的吧
就像风吹不断蜘蛛网一样
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/9/12 15:36:24
#28楼
以下是引用gaoyingchun2018/9/12 13:52:23的发言:
你画的挺符合,吸不出来,生在管壁上,吸水口没多大的冲刷力。
此帖发自论坛手机版
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/9/12 15:40:47
#29楼
回复 #25楼 taiyu2016
那叫底阀,防止吸水管里的水落下去的,并且那个笼头能隔离那些较大的物体进入水泵。
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004