今天在一设备上安装加热管,用的是三根220v星型连接组成一组的加热管,380供电,采购买的是3kw,安装前看过包装里面卡片上确实标的是3kw.设备上需要两组这样的加热管,同事安装好后我去接线前测量一下加热管三相的阻值,发现两组加热管的三相阻值差了一倍,第一组三相阻值是49欧,第二组是98欧,这下我闷了,加热管组成星型接法,知道阻值怎么算功率呀?算来算去对不上3000瓦呀!我把第二组的星型连接铜片拆下来后测量每一根加热管,阻值49欧(普通万用表,测量估计有误差),p=u平方÷r=220*220/49约等于1000w,那这组加热管是3000瓦的没有问题呀!连接成星型连接后的加热管知道三相阻值,用什么公式直接算功率呢?从仓库拿来一组备用的加热管,测量三相阻值也是49欧,难道采购买的加热管一根是3000瓦,两根是6000瓦的,但标签功率一样,有点不靠谱呀!师傅们,我怎么算加热管功率呀?
附件 IMG20180819160831.jpg
[此贴子已经被作者于2018/8/19 16:09:03编辑过]
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/19 15:28:04
#1楼
能给个图吗?这么说,有点晕晕乎乎的。看不明白说的什么。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/19 16:10:01
#2楼
以下是引用kdrjl2018/8/19 15:28:04的发言:
能给个图吗?这么说,有点晕晕乎乎的。看不明白说的什么。
师傅:画了一个简单的图,不知道是否表达明白……
此帖发自手机工控论坛
3303
1123306318
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:3303
注册时间:2013/10/30
发站内信
发表于:2018/8/19 16:22:04
#3楼
看下额定电压是220v 还是380v
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/19 16:27:13
#4楼
以下是引用11233063182018/8/19 16:22:04的发言:
看下额定电压是220v 还是380v
加热管额定电压220v,星型连接后380v供电……
此帖发自手机工控论坛
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/8/19 20:10:38
#5楼
以下是引用qq29942161772018/8/19 13:55:44的发言:
今天在一设备上安装加热管,用的是三根220v星型连接组成一组的加热管,380供电,采购买的是3kw,安装前看过包装里面卡片上确实标的是3kw.设备上需要两组这样的加热管,同事安装好后我去接线前测量一下加热管三相的阻值,发现两组加热管的三相阻值差了一倍,第一组三相阻值是49欧,第二组是98欧,这下我闷了,加热管组成星型接法,知道阻值怎么算功率呀?算来算去对不上3000瓦呀!我把第二组的星型连接铜片拆下来后测量每一根加热管,阻值49欧(普通万用表,测量估计有误差),p=u平方÷r=220*220/49约等于1000w,那这组加热管是3000瓦的没有问题呀!连接成星型连接后的加热管知道三相阻值,用什么公式直接算功率呢?从仓库拿来一组备用的加热管,测量三相阻值也是49欧,难道采购买的加热管一根是3000瓦,两根是6000瓦的,但标签功率一样,有点不靠谱呀!师傅们,我怎么算加热管功率呀?
附件 IMG20180819160831.jpg

你测量的结果很正常呀!

每根发热管的阻值不都是49欧吗?,有什么不正常呢?

U1、U2、U3分别对O,都是49欧,那么U1+U2、U1+U3、U2+U3不就是等于98欧吗?

如果你问第一种情况的阻值为什么比第二种情况要小一半,那是不是第一种情况的发热管功率比第二种发热管的功率要大一倍呢?

第一种情况每根发热管的功率为1976瓦,第二种情况每根发热管的功率为988瓦。

第一种情况三相功率就是1976X3=5928瓦;第二种情况三相功率就是988X3=2963瓦。
[此贴子已经被作者于2018/8/19 20:26:02编辑过]
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/8/19 20:28:24
#6楼
以下是引用qq29942161772018/8/19 16:10:01的发言:
以下是引用kdrjl2018/8/19 15:28:04的发言:
能给个图吗?这么说,有点晕晕乎乎的。看不明白说的什么。
师傅:画了一个简单的图,不知道是否表达明白……

你画的图也不能使人明白你想表达什么!
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/19 20:28:48
#7楼
以下是引用老兔子2018/8/19 20:10:38的发言:
问题就在三个加热管标签上标的功率都是3000瓦,但根据我测量,应该是其中一个3000瓦,另外两个是6000瓦了,现在把我搞糊涂了,知道阻值,功率到底怎么算呢?而且觉得采购买的这个加热管厂家有点不靠谱呀!
此帖发自手机工控论坛
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/19 20:40:15
#8楼
最简单的是你可以单个通电测试电流,一下就出结果了,很简单的事情吧
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/19 21:12:31
#9楼
以下是引用goldage2018/8/19 20:40:15的发言:
最简单的是你可以单个通电测试电流,一下就出结果了,很简单的事情吧
加热管已经安装在设备上,过几天试机的时候测一下电流……
此帖发自手机工控论坛