您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1814 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

接线的遇到问题

476
734189477
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:476
注册时间:2018/4/24
发站内信
发表于:2018/8/14 20:22:08
#0楼
开关1、2都是带灯点动开光我按图接完线 开光1的灯会有点亮  除非关了总咂
万用表测量灯电压为零
有没知道的指点一下
附件 1534249338856.jpg
此帖发自论坛手机版
991
370455938
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2018/7/1
发站内信
发表于:2018/8/15 7:55:16
#1楼
继电器的辅助触点4个常闭点  ?
此帖发自论坛手机版
9247
chi1225
文章数:2467
年度积分:643
历史总积分:9247
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2018/8/15 8:59:15
#2楼
构成回路了。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/8/15 17:07:53
#3楼
常闭L不就是回路形成了嘛!
必须亮起来!
476
734189477
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:476
注册时间:2018/4/24
发站内信
发表于:2018/8/15 18:07:43
#4楼
回复 #1楼 370455938
四开四闭
此帖发自论坛手机版
476
734189477
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:476
注册时间:2018/4/24
发站内信
发表于:2018/8/15 18:13:40
#5楼
开关2的灯是要亮的,开关1的灯为什么会有点亮  今天测了下开关1的两测电压 2v
这是寄生电路么?灯里有电容
附件 1534327877260.jpg
此帖发自论坛手机版
6267
zq3076
文章数:2233
年度积分:449
历史总积分:6267
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/8/15 19:58:44
#6楼
你这个图我实在是没看懂,继电器画的太乱了。但是我知道这一定是个很简单的问题。常开常闭选对了就没啥问题!
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/8/15 21:35:31
#7楼
这个图真没有看太懂,不同等级的电压最好分来来处理,这样看上去很有条理性。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/8/15 21:42:32
#8楼
能将图画规矩些吗?
一下猜测
继电器最左触点,继电器没得电,接左边1,得电解2
开关1,用开点;开关2用闭点
原始状态,1灯灭,2灯亮
按开关1,1灯亮,2灯灭
按开关2,1灯灭,2灯亮,不非得关总闸。
这就是图示结果。

不是要的就请将
想达到什么目的,不交代清楚
17279
329345277
文章数:5565
年度积分:755
历史总积分:17279
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2018/8/16 9:13:03
#9楼
楼主重新画下图吧,反正我是被这图给弄晕了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005