907
kkkk2004
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2005/8/1 15:51:00
#0楼
冷水机组供电电缆,VV-50*3+25,运行电流约100A,用红外线温度计测量外表温度约60℃,能长期运行吗?要不要换电缆?请高手指教!
1718
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1718
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/8/1 15:57:00
#1楼
不要换电缆,没问题,一般电器的运行温度最高105度,夏天一般在85度以下问题不大。温度太高会使电器的绝缘老化加速。
1052
songjk
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2005/2/28
发站内信
发表于:2005/8/1 23:39:00
#2楼
楼上的,人家问的是电缆,不是电器。
我觉得电缆的温度有点偏高。因为100A的运行电流,用25平方的电缆都刚刚够,50平方的电缆,截面积大了一倍载流量是绰绰有余,不应该有这么高的温度。
894
quguijun
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/8/2 16:36:00
#3楼
应该没有问题!交联电缆的话可以运行到95
1718
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1718
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/8/2 17:15:00
#4楼
电缆的散热条件不好,所以在100a的电流下(100个电流也不小了 )长期运行温度在60度,凭经验感觉还比较正常,截面取大一点当然有道理,3楼的朋友你有这方面的经验吗?欢迎交流!
1158
赤兔追风
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1158
注册时间:2005/7/27
发站内信
发表于:2005/8/2 21:26:00
#5楼
没问题的
904
MercuryF1
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/3/3
发站内信
发表于:2005/8/2 21:35:00
#6楼
温度还是有点高!

我们高压电缆  电流大概最高600A  但是设置的温度值只有60
887
bluesea081
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2005/7/27
发站内信
发表于:2005/8/2 22:42:00
#7楼
按说温度不应该这么高的,找找有没有其他原因.............
1017
ssssssssssss
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/8/3 7:40:00
#8楼
50平方线没问题。发热是其它原因。比如强阳光晒——————————————————
电子爱好者
907
kkkk2004
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2005/8/3 14:02:00
#9楼
谢谢楼上各位!以后还请多多指教.