各位大神们好,三菱FX5U的PLC与威纶通触摸屏通信时有时报错(帧错误),我应该怎么设置参数,多谢大侠们指点下
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/24 0:03:11
#1楼
用什么接口?FX5U自带的以太网?你怎么设置的?
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/7/24 8:55:52
#2楼
以太网 485都做过,没出现过错误~表情
86046
ZCMY 版主
文章数:47530
年度积分:565
历史总积分:86046
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/7/24 9:04:50
#3楼
先排除下是否干扰引起的;
1292
hongdi13
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1292
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2018/7/25 22:10:07
#4楼
内置的RS485做通信的。有时会发生通信错误。要怎么消除干扰呢?谢谢
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/25 22:25:34
#5楼
把波特率调低一点试试,有可能是干扰
4980
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:62
历史总积分:4980
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2018/7/26 9:15:59
#6楼
用网络然后ASCII 16的时候倒是出现过同一个页面太多内容就会让PLC报错,最后切回二进制码了。
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/7/26 10:32:10
#7楼
plc参数设定问题
此帖发自论坛手机版
1204
ping52245
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2012/9/19
发站内信
发表于:2018/9/7 22:21:26
#8楼
回复 #2楼 zrx517697809
在不,我现在就遇到这样的问题,以太网和485都通讯不上,PLC是FX5U,触摸屏是MT8071IP(带网口),可以跟你学习一下吗
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/9/8 8:22:57
#9楼
回复 #8楼 ping52245
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?Boardid=2&ID=455676自己看吧