您现在所在的是:

变频器维修

回帖:34个,阅读:11142 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4775
ahszyj
文章数:94
年度积分:191
历史总积分:4775
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2018/6/25 21:24:29
#10楼
最好是整板更换,因为你保不齐就是CPU有故障造成的,我都是控制板故障直接换,不修。曾经尝试维修过台达B F系列报警CF3.4 3.5之类的故障,发现找不到头绪,放弃,怀疑就是CPU坏了
此帖发自论坛手机版
1609
xiaoqianwh
文章数:56
年度积分:65
历史总积分:1609
注册时间:2003/6/29
发站内信
发表于:2018/6/26 8:41:25
#11楼
以下是引用yiyibushe2018/6/25 15:27:44的发言:
楼主,没有恢复出厂设置再试试???
你所能想的,我都做过,这台变频做的因该是很细的。
1609
xiaoqianwh
文章数:56
年度积分:65
历史总积分:1609
注册时间:2003/6/29
发站内信
发表于:2018/6/26 8:49:26
#12楼
以下是引用gku0223KKXxJ2018/6/25 20:01:00的发言:
没有试试,把主板与电源板 电源板驱动电路与模块连接的接插件换换试一试。我怎么看像是接触不良呢?
不是这个问题,此机我拆了二十几次,每个细节都做了,能测的都测了。
1609
xiaoqianwh
文章数:56
年度积分:65
历史总积分:1609
注册时间:2003/6/29
发站内信
发表于:2018/6/26 8:53:29
#13楼
以下是引用ahszyj2018/6/25 21:24:29的发言:
最好是整板更换,因为你保不齐就是CPU有故障造成的,我都是控制板故障直接换,不修。曾经尝试维修过台达B F系列报警CF3.4 3.5之类的故障,发现找不到头绪,放弃,怀疑就是CPU坏了
问题我已经解决了,近期比较忙,我在整理图片给大家了解一下。在大的因难,也是可以修好的,要的只是时间,我觉得就是不能放弃.
4889
gyj1973
文章数:323
年度积分:156
历史总积分:4889
注册时间:2015/12/30
发站内信
发表于:2018/6/26 15:30:58
#14楼
关键点是不是这个:不运行就没有谐波。???
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/27 16:09:12
#15楼
    楼主专业的维修技术令人叹服!楼主专业而齐全的维修设备又令人羡慕!期待后续结果。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/27 19:16:01
#16楼
让我猜猜看,根据楼主的描述,我感觉到了一点线索。我认为还得从电源方面找原因,我估计是不是电容器组由于运行日久,部分接线柱氧化接触电阻变大,或电容特性变差【容量虽然正常】,导致变频器带重载时,滤波效果变差,产生谐波增多,使变频器供电异常,轻载时电容还能满足运行需要,所以变频器带大电机负载时报故障是可能的,不知对否,瞎猜一气。
[此贴子已经被作者于2018/6/27 19:16:55编辑过]
1609
xiaoqianwh
文章数:56
年度积分:65
历史总积分:1609
注册时间:2003/6/29
发站内信
发表于:2018/6/27 23:54:07
#17楼
在难也是修的,时间不等人,事情还得继续,前面我我将电流CT、驱动板、CPU板都更好的,换CPU板只好了15分钟,思前想后只有一种可能了,哪就是IGBT模块的问题的,我这次将三个东芝300A模块装到机子内部试机,+15V波型正常了,带机工作1小时,完全OK,原机模块是斯达的,也是国产的但听说也是英飞凌的芯片,之前我测过二级值只有0.22V,正常都在0.3V插以上,本身OCP故障也是有可能模块问题的,但这个二极体值出奇的一致,坏也不会坏到这么一样吧,结电容也算正常,35-40之间。 但我测过空载时U、V、W的对P和N的直流大概在50V左右,我对比过正常的西门子120和ABB550似乎也有这个问题。 现在就一条路了,买模块,不过居然给我碰到改率的,淘宝现在水太深了,只能退货了。从新购买了好的模块。

可能看出这个模块有人工打开的痕迹。
附件 微信图片_20180627231812.jpg



附件 微信图片_20180627231821.jpg

这个是明显是假模块。

附件 微信图片_20180627231833.jpg

新买的模块。


附件 微信图片_20180627231839.jpg

更换模块后,现在正常了,+15V波型。

附件 微信图片_20180627231906.jpg


为了这台变频,我购买了三个FLUKE200i/S电流钳,因为为什么会有干扰,这个电流一定是抖动的。我测的是正常的电流波型。对比一下三种示波器不同的效果。



附件 微信图片_20180627231914.jpg

附件 微信图片_20180627231921.jpg

附件 微信图片_20180627231927.jpg


这台变频器已经现已经现场试机成功,我下次在分析这个原因。
9770
caojun478
文章数:162
年度积分:350
历史总积分:9770
注册时间:2004/11/2
发站内信
发表于:2018/6/28 11:34:52
#18楼
有点疑问,为什么用东芝模块没试出问题?
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/28 14:17:12
#19楼
好帖!为楼主点赞!
谢谢分享!!

大功率变频器,不定时的报过流,模块不良和互感器不良的概率较大,但现今的测试手段尚不完备,有较大的检修难度。
对技术,对心理承受能力都是个考验啊。
祝贺楼主终将其战而胜之!
[此贴子已经被作者于2018/6/28 14:20:39编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006