您现在所在的是:

电力自动化

回帖:13个,阅读:3677 [上一页] [1] [2] [下一页]
339
1121684666
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:339
注册时间:2018/6/14
发站内信
发表于:2018/6/14 17:20:10
#0楼
小区居民用电所有低压出线空开均能顺畅的合上闸使用,但是最近时间隔1天或者2-3天高压出线柜就会跳闸导致整个区域停电,跳闸后立马都能合上,找不到原因,求大佬帮助。急急急

附件 微信图片_20180614171026.jpg

附件 微信图片_20180614171053.jpg

附件 微信图片_20180614171102.jpg


[此贴子已经被作者于2018/6/14 17:41:43编辑过]
20分悬赏
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/6/14 19:31:00
#1楼
这种情况,不管负载有无问题,均可留意负载(线路)的情况,比如是否有其他开关跳闸等;
需判断出故障原因,才好相应处理。

不报故障有两种可能,一是没有出现受保护的故障,二是出现了、而保护装置未能显示出来;
如果负载没有问题,就需怀疑高压出线柜控制部分、高压开关有无问题。

主要还是需多留意现场情况,可仔细观察;
另外,高压柜是否定期做了试验,如果没有,则有必要找有资质的单位做一次保护装置等的相关试验。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/6/14 21:39:58
#2楼
低压那边应该没问题,建议电力管理部门检测高压车负荷开关和保护器的可靠性
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/6/15 8:03:50
#3楼
如果现实线路如楼主图中这样清楚的话,1、如果来自线路侧,各路的小开关要先动作的;2、如果变压器下口直接接了不明大负载,导致高压柜调整,高压柜保护那么齐全,也会有个故障名称的,或短路或过流或过载;综上所述故障应该来自高压部分本身,或误动作,或机械结构出问题了(这个面大)。
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/15 9:24:14
#4楼
不用怀疑低压部分,故障在高压部分。按道理跳闸在综保里应该可以查到的。
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/6/15 10:14:54
#5楼
综保都有事件记录的,查一下是什么事件跳闸,综保都有记录,是定值设不对,还是欠费、过负荷都有可能
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2018/6/15 10:48:58
#6楼
高压断路器控制回路接触不良 没有任何征兆 你可以敲击试试
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2018/6/15 12:33:44
#7楼
都是几点钟跳闸?
9914
646270767
文章数:778
年度积分:1009
历史总积分:9914
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2018/6/15 15:20:25
#8楼
个人认为应该属于高压柜的问题,建议试着改变一下综保内的定值,适当提高动作阀值看能否正常。供参考
2266
646255119
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:2266
注册时间:2010/9/9
发站内信
发表于:2018/6/15 15:56:03
#9楼
看来是二次回路问题,综保无记录可以是认为综保未发出保护指令(排除综保自身问题)检查跳闸回路及远程微机操作和诸位师傅们所说综保设定值(互相讨论共同学习)。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006