您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:13个,阅读:2169 [上一页] [1] [2] [下一页]
663
10294290
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:663
注册时间:2017/9/27
发站内信
发表于:2018/6/14 1:30:55
#0楼
如题,有没有大师做过?
附件 111.gif
附件 222.gif
附件 333.gif
附件 444.gif
附件 555.gif
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/6/14 12:31:36
#1楼
不是也支持Modbus RTU协议么,这就很好办了啊!
FX3U+485BD用RS指令可以实现
FX3U+FX3U485ADP-MB用ADPRW指令也可以实现
663
10294290
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:663
注册时间:2017/9/27
发站内信
发表于:2018/6/14 18:13:50
#2楼
以下是引用guanyumou2018/6/14 12:31:36的发言:
不是也支持Modbus RTU协议么,这就很好办了啊!
FX3U+485BD用RS指令可以实现
FX3U+FX3U485ADP-MB用ADPRW指令也可以实现


我手上有一个485BD,能不能帮忙写一个RS指令的程序?我对报文格式还不太理解!
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/6/14 18:18:44
#3楼
以下是引用102942902018/6/14 18:13:50的发言:
我没看到你手册中对Modbus RTU有更详尽的介绍!
663
10294290
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:663
注册时间:2017/9/27
发站内信
发表于:2018/6/14 20:27:16
#4楼
以下是引用guanyumou2018/6/14 18:18:44的发言:
FX3U-485-BD不是不支持MODBUS吗?
我是想用三菱的无协议通讯。要是用MODBUS RTU的话我就要另外买一块板子了。
我把资料补上,大师帮忙写个MODBUSRTU的学习也行。
第一次搞这个东西,不太熟!
附件 1.gif
附件 2.gif
附件 3.gif
附件 4.gif
附件 5.gif
附件 6.gif
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2018/6/14 20:58:53
#5楼
多试试就好了。
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/6/14 23:01:35
#6楼
FX3U的PLC有CRC校验指令,然后用RS指令实现Modbus RTU即可,我给你一个之前写过的例子吧!你自己琢磨一下,实在不行可以再找我!
附件:
[本地下载]
+5
14450
deweg
文章数:2039
年度积分:670
历史总积分:14450
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2018/6/15 10:14:52
#7楼
用RS 指令编写modbus通讯协议。大概就是这个意思
663
10294290
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:663
注册时间:2017/9/27
发站内信
发表于:2018/6/15 18:16:32
#8楼
回复 #6楼 guanyumou
感谢版主,这段时间先看看资料,等板子买回来再试试!

感谢各位!···
663
10294290
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:663
注册时间:2017/9/27
发站内信
发表于:2018/7/11 0:15:20
#9楼
附件 888.gif
附件 777.gif
附件 111.gif
附件 222.gif
附件 333.gif
附件 444.gif
附件 555.gif
附件 666.gif

版主你好,上次你发的那个程序我看过了,非常感谢你的帮助!
昨天买的485ADP板子到了,今天尝试了三个小时,每次都是发送时SD灯闪一次就结束了,收不到任何数据。
然后我重新把SDC36的参数设置为MODBUS ASCII模式。重新写了一个程序,结果还是一样。我把程序贴上来,麻烦你再帮忙看看!一个人在单位搞了一晚上,差点就要放弃了!程序第一行D8120我用H0C96也试过,还是一样!
[此贴子已经被作者于2018/7/11 0:24:28编辑过]