您现在所在的是:

电工技术

回帖:36个,阅读:2207 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/6/1 12:22:04
#0楼
   本次维修发生在一个公司内部的兄弟作业队,发生故障的设备是变频恒压供水系统。涉及4台同型号的abb变频器、西门子300PLC和简单的电控实现工频变频切换,一套普通的不能再普通的设备。
   故障发生在3号变频器返修安装调试的时候, 故障现象是当把3号变频器投入后,PLC端显示4台变频器返回的信号直接超出上限值,将3号切除后,其他三台显示正常。初步认为返修回来的变频器存在问题,让变频器维修人员进行测试,测试完毕,坚称维修没有问题。联系了做这个项目的一个电气工程师过来维修,2天之内换了变频器与PLC之间的电缆,走的明线,怀疑桥架内部其他电缆干扰,无果;在PLC上更换新的模拟量模块,无果;PLC重启多次,程序也重新下载,无果;后来实在没法,兄弟队的技术员发了个朋友圈,吐槽了一下遇到个麻烦故障。我看到了,正好没事就去看看能不能帮上忙,看到上述现场情况,也问了问现象,如上所说。
   我仔细看了看现场,线路非常简单清楚,应该不是PLC方面的事,故障发生在变频柜内部。那个工程师说内部没看出问题,变频器可能没修好,我试了试发现变频器本地启动正常,但信号还是不正常,就怀疑应该是受到干扰了。那个工程师也赞同这个说法,但是就是找不到干扰源。
   我首先怀疑干扰源来自变频器,主要检查变频器接地情况。检查完毕,发现变频器接地线接在背板接地端子上,用的新线,接触良好,背板是镀锌喷塑的(刚开始未注意)。开始怀疑我自己的排查方向了。
   正好赶上中午了,兄弟队技术员就提议先吃饭下午再修。我也不好意思再干下去,但是总觉得自己的方向没错。用万用表仔细的对比了两个电气箱的接地情况,这次从来电的电缆地线开始测量,发现接地端子和地线竟然不通,正常使用的柜内电阻很低,那种信心又回来了,有种发现故障点的感觉了。我没有声张,让旁边的电工师傅找了一段线将接地端子和地线打联上。刚打联完,还没紧好螺丝,就听到PLC室一声大喊:“现在好了,正常了,你们动哪里了!”工程师飞快的跑出来看情况。
   我说:是变频器的地线没有接好,已经接好了。那工程师也是直摇头:我早就怀疑是干扰了,就是找不到。
后来经分析主要原因是:电气箱柜本身喷塑就是绝缘层,箱体背板开孔安装不规格,导致下一次再安装时错位,恰巧碰到绝缘层,面板上的接地端子也就不接地了。也是设计缺陷,这种箱体就应该接地端子经电缆接到接地排上。
   至此,问题已经解决。由这次维修有个很深的感悟:修变频器那伙人不懂得PLC,厂家来的工程师不懂得变频器,看来要想吃自动化这碗饭还要都懂才行,哪怕不深,要涉猎广泛,自己在这方面还要加强。
   后记:修变频器小伙缠着我要学PLC,给他找了本书,自己也在自学,这件事对他触动也比较大。
   
39261
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:771
历史总积分:39261
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/6/1 12:53:30
#1楼
PLC室一声大喊:“现在好了,正常了,你们动哪里了!”工程师飞快地跑出来看情况。

就喜欢这飞快两个字,很燃很炸!一起来熟悉PCL(PLC)表情
13627
六脉加易筋经
文章数:2303
年度积分:1008
历史总积分:13627
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2018/6/1 13:14:25
#2楼
修变频器那伙人不懂得PLC正常,做项目的电气工程师不懂变频器表情有点奇怪
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2018/6/1 13:14:46
#3楼
一次很好的维修经历恭喜楼主
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/6/1 13:26:03
#4楼
很多干扰都是接地不良引起的,楼主分享的经验不错……
此帖发自手机工控论坛
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/6/1 13:33:14
#5楼
回复 #2楼 六脉加易筋经
事后才知道,请来一天还不少钱呢,全要报销的。
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/1 13:36:27
#6楼
恭喜楼主,正如楼主所说的,外面来的人各是各行,有些现场并不熟悉,关键的时候还要靠我们平时的经验积累。高!
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/1 13:55:32
#7楼
以下是引用jint2018/6/1 12:53:30的发言:
PLC室一声大喊:“现在好了,正常了,你们动哪里了!”工程师飞快地跑出来看情况。

就喜欢这飞快两个字,很燃很炸!一起来熟悉PCL(PLC)表情
这种场景经常遇到。
美女用的“很燃很炸”太切合了!
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/1 13:57:00
#8楼
很多故障解决后再看似乎很简单的样子,但在找到它的过程却需要有智有勇了。赞楼主!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/6/1 13:59:48
#9楼
这是一个可以卖关子的故障,诸如此类还有比如接触不良等。
知道的、有经验的很容易,不知道的可能大费周折;说出来可能一钱不值,卖个关子可以谈价钱。


一层窗户纸,有时要捅破也不容易;有意或无意间捅破了,才知是一张窗户纸。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005