您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:6722 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/28 11:11:33
#10楼
这种情况有两个方面需要检查
负载时电压是多少?压降大导致动作不了
接线端子接触不好,吸合振动导致通断情况!
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/5/28 11:51:55
#11楼
因为以前使用是正常的,所以先检查你线路有没有接触不良的地方。毕竟你空载是能用的。如果你增加了负载另说。
1850
xiatianyun
文章数:277
年度积分:59
历史总积分:1850
注册时间:2002/6/5
发站内信
发表于:2018/5/28 12:54:02
#12楼
有图片吗?可以上传来看看。
有几种情况要考虑:一种是接触器比较老旧,是那种辅组触点和主触点在结构上比较老的那种。这种接触器在动作时会产生比较大的动静,振动导致辅组触点瞬间断开。介于不带载时是正常的,这种情况的可能性小些,但不是不可能。
另一种是外源性振动,机器启动时产生振动,原因同上。
第三种可能是控制回路上某个环节在不带载和带载时处在不同的工作状态,刚好这个环节在带载时接触不良导致,比如中继。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/28 14:13:42
#13楼
空载吸合正常带载吸不上,就是电源的问题。自己查吧。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/5/28 14:52:14
#14楼
测下空载时接触器的线圈接线端电压多少,然后带载时也一样测下,对比下就有结果了
9917
646270767
文章数:778
年度积分:1012
历史总积分:9917
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2018/5/28 15:09:21
#15楼
   接触器控制回路的控制电压产生了电压降,监测接触器线圈电压,如果接触器的线圈电压是220V的,那么零线虚接的可能性比较大。曾遇到类似故障为接触器的线圈与接线端子虚接造成。仅供参考
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/28 21:45:41
#16楼
这个状况估计楼主的控制电压是经过变压器的吧,380变220这种,如果电源是用铝线的,遇到冲击电流比较大的启动会造成电压不足的,建议看看进线总开关
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/5/28 22:14:15
#17楼
线圈控制回路有故障,导线可能虚接。前几天,我刚给朋友修过一台设备,按下按钮后,接触器抖动,有时干脆就不动作,最终查明是电线(线鼻)未压紧。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/28 22:21:52
#18楼
这个应该是电源线过长或者与负载相比过小导致压降过大,至于端子接触不良相对可能性小一些
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/5/29 5:59:55
#19楼
换个接触器就好了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005