您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:43个,阅读:5620 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1929
yiyibushe
文章数:272
年度积分:53
历史总积分:1929
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2018/5/25 10:44:42
#0楼
用通用变频器改装工业洗衣机,海狮牌的。电机7.5千瓦,变频器用18.5的,频率最高130hz,这是客户要求的。电机参数已改好了。参数调好了现在洗衣正常,就脱水时会报过电压。大概是中脱得时候报警停机,设定频率在60hz左右,实际每次30多hz就报警了。
   各位师傅有熟悉洗衣机参数的吗?是不是还要调一些参数的,请教一下大家。
19723
1053370790
文章数:4439
年度积分:433
历史总积分:19723
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2018/5/25 10:48:59
#1楼
过压,制动电阻加了没?
1929
yiyibushe
文章数:272
年度积分:53
历史总积分:1929
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2018/5/25 11:06:54
#2楼
回复 #1楼 1053370790
之前的变频器也没有装制动电阻的,其他的洗衣机也没加。现在用自由停车,稍稍好了点。还会报警。
19723
1053370790
文章数:4439
年度积分:433
历史总积分:19723
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2018/5/25 11:13:46
#3楼
尽量加上吧,把电机减速时一个反向能量吸收掉。
17924
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:418
历史总积分:17924
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/5/25 11:35:13
#4楼
以下是引用yiyibushe2018/5/25 11:06:54的发言:
之前的变频器也没有装制动电阻的,其他的洗衣机也没加。现在用自由停车,稍稍好了点。还会报警。

自由停车相当于变频断电,一般情况用于停止时使用,而你的工作要求却是由高速转换为低速运行,并非真正的停止,相当于设备已经运转,变频通电启动,设备带着变频运行,变频处于发电运行,此时变频过压报警也是理所当然。

按以上网友建议,采用延长减速时间,并加装制动电阻,把电机减速时一个反向能量吸收掉。
86016
ZCMY 版主
文章数:47527
年度积分:535
历史总积分:86016
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/25 13:22:31
#5楼
功率也不用那么大吧;
有些品牌有专用的工业洗衣机专用变频器;
8069
wangjlcs
文章数:1470
年度积分:146
历史总积分:8069
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2018/5/25 13:51:55
#6楼
加电阻
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/25 14:47:43
#7楼
洗衣机属于惯性负载,所以要用到变频器里的一个功能,就是直流母线电压控制器。把他使能即可。洗衣机控制不是那种对制动有要求的控制工艺,所以不要加制动电阻。还电压控制器,抑制直流母线电压升高即可。

也就是说,这种控制工艺,对变频器的功能有要求。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/25 14:49:05
#8楼
补充一下,如果变频器没有直流母线电压控制器,那么,延长减速斜坡时间,也可以缓解过电压故障的发生。
1929
yiyibushe
文章数:272
年度积分:53
历史总积分:1929
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2018/5/25 15:18:13
#9楼
回复 #5楼 ZCMY
也不知客户在哪里听到变频器功率大点不容易坏,就挑我这最大的装上。关键客户很大方,变频器价格也较低。
客户比较急,不然可以用原型号变频器给他了,