您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:908 [上一页] [1] [下一页]
2478
quzhouzxyu
文章数:297
年度积分:50
历史总积分:2478
注册时间:2014/9/17
发站内信
发表于:2018/5/5 16:11:48
#0楼
现场有这么个事情,大家帮我分析下:
一台200KW的发电机,带一个55KW的电动机,星三角启动,按下启动按钮,控制柜内断路器就跳匝。在此基础上,把200KW的发电机改成300KW的发电机,就启动起来了。
到底是200KW的发电机带不起来55KW的电动机吗?那么为什么变成控制柜内的断路器跳匝啊,如果带不起来不是应该发电机熄火吗
备注:断路器是200A的塑壳,不带欠压线圈。是一按启动按钮,断路器立即跳匝。启动方法是 星三角启动
[此贴子已经被作者于2018/5/5 16:13:09编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/5 18:55:05
#1楼
发电机容量低(实际你的发电机应该还带有其余负载吧?否则单独200KW发电机组带55KW电机星三角启动完全没有问题的),启动时负荷不足电压降低导致电机启动时间拖长,过长的启动时间导致过热跳闸
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/5 20:46:39
#2楼
之前已有相同内容帖子:电动机控制柜内的断路器跳匝(2018/4/28),连“跳匝”也还是原来的字样;此处虽然增加了“备注”,其实在原帖中亦可增加。
通常,相同内容的主题,不宜重复贴出。

若空载起动,不知情况如何。
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/6 5:40:30
#3楼
在电动机启动时,由于启动电流原因,容量小的发电机输出电压降低更明显,使启动电流更大。两种发电机的情况下应该测量启动电流和电压降,有数据好判断问题。
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/5/6 7:23:03
#4楼
电源容量太小,启动时启动电流太大,造成电源电压太低,低压保护使开关跳闸
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/5/6 16:34:29
#5楼
会不会是星角转换时间太短。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/5/7 10:23:38
#6楼
按照楼主的说法“如果带不起来不是应该发电机熄火吗”,首先不管哪200KW还是300KW,发电机(组)都没熄火是不是?

你是(柴油等燃料)原动机直接带电动机还是发电机(组)供的电来驱动电动机?什么叫发电机带电动机?没懂。

那跳闸的看来是发电机组的(供电)空开?既然300KW能起来,我想与电动机一侧关系不是很大,主要还是跟发电机组的供电空开保护设置有关系吧? 我不觉得200KW容量的发电机没有带其它负载的情况连55KW的电动机都带不动。

顺便问一句,你电动机是什么负载?
[此贴子已经被作者于2018/5/7 10:27:32编辑过]
475
chmally
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:475
注册时间:2018/3/30
发站内信
发表于:2018/5/7 16:30:47
#7楼
开关应该是C型的C型的开关电流只有5-10倍,更换D型200A开关即可,或者增大空开

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004