各位老师好,学生有个问题想请教老师们,有的变频器电路设计结构很好串入灯泡维修,但有的电源电容是跟IGBT电路在一起的,在者是多层电路板不好找接入点.但负极设计有大电阻跨线,我想在负极串入灯泡可不可行.望各位老师指点.谢谢
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/22 15:30:58
#1楼
在电源线上串灯泡也可以,我一直都是这样做的
19528
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:324
历史总积分:19528
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/22 18:51:02
#2楼
如果方便,可以暂时摘除电容,上限流500V试机,测量U\V\W输出正常后,装回电容。
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2018/4/22 21:15:27
#3楼
回复 #2楼 xq09181
电容有16个,拆除不是很方便,如果没有其它办法,也只能拆除电容了.谢谢老师的方法
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2018/4/22 21:18:07
#4楼
回复 #1楼 蛇会大学
电源线上怎么串呢?能说得具体点吗?万分感谢,是不是三相电,在每一相串一个220V的灯呢?
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/22 22:29:52
#5楼
以下是引用4162597402018/4/22 21:18:07的发言:
电源线上怎么串呢?能说得具体点吗?万分感谢,是不是三相电,在每一相串一个220V的灯呢?
是的,这样在心理上更安全。最好能够在IGBT与正极之间串个灯泡
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2018/4/23 9:12:02
#6楼
大电阻跨线是什么东西,做电流检测吗
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/23 9:53:02
#7楼
你说的是小功率珍体化的变频器,这个是不太好串,不过,你提到电路板是多层板,在IGBT的正负端没有多层,就是上面和下面双层,方便的话把上层和下层都切开。要仔细,如果不想破坏电路板,我们按咸工的方法更可靠。
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2018/4/23 11:08:28
#8楼
回复 #5楼 蛇会大学
我也觉得在正极串稳妥点,在输入串,没什么用,但对整流部分也有一点保护,因为咸老师有编贴有讲过.
3183
416259740
文章数:444
年度积分:75
历史总积分:3183
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2018/4/23 11:09:25
#9楼
回复 #7楼 zzm7959
嗯嗯好的,谢谢这位老师见意