一台台安变频器报过流,拆开发现pc929处的电路板都发黄了,换掉pc929后能运行,但还时不时报oc,只上电,10分钟pc929就烫手,测电压32v,开关电源5v处电压4.98,各位大师帮忙分析下是哪一块的原因?谢谢!
此帖发自手机工控论坛
1329
710942752
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1329
注册时间:2014/11/14
发站内信
发表于:2018/4/16 8:30:52
#1楼
把驱动部分的电解电容全换了包好
1380
13532877851
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1380
注册时间:2015/12/2
发站内信
发表于:2018/4/16 8:37:15
#2楼
晚上试试,谢谢!
此帖发自手机工控论坛
1380
13532877851
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1380
注册时间:2015/12/2
发站内信
发表于:2018/4/16 13:42:23
#3楼
只上电,一会就烫手
此帖发自手机工控论坛
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2018/4/16 14:38:02
#4楼
pc929输出有短路
1380
13532877851
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1380
注册时间:2015/12/2
发站内信
发表于:2018/4/16 17:57:41
#5楼
难道是模块坏了?但带电机也正常,输出也平衡
此帖发自手机工控论坛
19562
xq09181 版主
文章数:3483
年度积分:358
历史总积分:19562
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/16 20:03:25
#6楼
驱动供电达32V,说明开关电源异常。除5V电压正常外,其它各路都有相应较大幅度的上升,此为驱动芯片过热之原因。
原因有二:
1、+5V滤波电容不良,迫使电源芯片加大脉冲占空比,以使+5V达标,则其它供电被动升高;
2、+5V负载回路有过载,现象同上。
19562
xq09181 版主
文章数:3483
年度积分:358
历史总积分:19562
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/16 20:03:59
#7楼
驱动电路的正常供电范围是22V至28V之内。
2766
574519025
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:2766
注册时间:2015/10/9
发站内信
发表于:2018/4/16 22:03:45
#8楼
以下是引用135328778512018/4/16 7:17:28的发言:
一台台安变频器报过流,拆开发现pc929处的电路板都发黄了,换掉pc929后能运行,但还时不时报oc,只上电,10分钟pc929就烫手,测电压32v,开关电源5v处电压4.98,各位大师帮忙分析下是哪一块的原因?谢谢!
我刚修的机子和你的一样,不光929烫手,连9脚的外接电阻都烫手,电压正常+16V和-9V,但机子可以正常运行。也许是电路设计的问题。另外929的第9脚电压在静态时只比第10脚高0.2V,第9脚内部类似于OC门,静态时可认为与10脚接通,在初级光耦导通时,9-10脚断开,并检测外部电压依来判断是否过流
[此贴子已经被作者于2018/4/16 22:10:25编辑过]
此帖发自手机工控论坛
22995
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:543
历史总积分:22995
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/4/16 22:49:47
#9楼
我也认为开关电源有问题,咸老师都帮你分析了。