您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:5563 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1001
luolichuan_6
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2009/9/26
发站内信
发表于:2018/4/4 14:53:25
#0楼
附件 IMG_20180404_144214.jpg

附件 IMG_20180404_144229.jpg

感觉这种热继电器(37-50A)的接线柱有点细啊,看粗细像十平方的(图1),我接接触器的线用的25平方的,是不是得改用螺丝固定方式的热继电器?求大佬指点,谢谢表情
[此贴子已经被作者于2018/4/4 14:53:57编辑过]
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/4 15:29:10
#1楼
你这是直接启动的?不应该用这么小的热继电器呀
1001
luolichuan_6
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2009/9/26
发站内信
发表于:2018/4/4 15:33:19
#2楼
回复 #1楼 gk_0
照片没有照全,是星三角启动的,图中95A接触器是主接触器
9920
646270767
文章数:778
年度积分:1015
历史总积分:9920
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2018/4/4 15:34:09
#3楼
施耐德的产品质量还算稳定,但是37KW的电机配用该型热继电器(37~50A)个人感觉好像还是偏小了一点。
1001
luolichuan_6
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2009/9/26
发站内信
发表于:2018/4/4 15:37:02
#4楼
回复 #3楼 646270767
在网上找的资料,说是配这个规格的热继表情行不行请大佬们指点迷津,星接触器用的65A,角接触器用80A的
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/4 15:41:46
#5楼
以下是引用6462707672018/4/4 15:34:09的发言:
施耐德的产品质量还算稳定,但是37KW的电机配用该型热继电器(37~50A)个人感觉好像还是偏小了一点。
如果星三角的接主接触器下面的话,那就没错的,电流40A左右,那么按照1平方5A算,只需8平方即可,你看这铜丝差不多吧
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/4/4 16:18:12
#6楼
偏小点了吧,工作运行电流多大?37KW还没用星三角降压启动啊
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/4/4 18:42:04
#7楼
这个热继如果接在三角形内,按相电流整定是可以的。但若接在三角形外,按线电流(电机额定电流)整定就不行。
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2018/4/4 19:15:49
#8楼
接在分支回路里是没问题的。
11473
346953791
文章数:2897
年度积分:940
历史总积分:11473
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2018/4/4 19:41:18
#9楼
这样装得用几个热继电器了。其实在主回路装一个也可以。。选一个63-80A的就可以了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005