您现在所在的是:

人机界面

回帖:16个,阅读:3534 [上一页] [1] [2] [下一页]
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2018/4/1 18:00:35
#0楼
我现在有个三菱PLC和威纶通的屏通讯,例如有个PLC断电保持区的D型数据和屏通讯,屏上可以修改这个数据。当断电再上电,屏会不会把0写入到这个数据里去?还是会保持断电前的数据?
另外求一个威纶通输入密码才能进入指定画面的案例。
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/1 18:31:24
#1楼
呵呵;首先保证你PLC使用是断电保持区;
另外指令中没有上电对对应的数据区初始化操作;
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2018/4/1 19:04:50
#2楼
例如只有屏断电然后再上电,我是不太清除屏那边刚上电还没通讯上,直接就按0赋值给D区数据,然后就改了PLC里面的值
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/4/1 19:32:23
#3楼
以下是引用truezhang2018/4/1 18:00:35的发言:
我现在......
另外求一个威纶通输入密码才能进入指定画面的案例。
可以去下面网址看看。

http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=410117
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/4/1 19:59:25
#4楼
威纶屏如果没有写脚本的话,开机不会对PLC做任何操作,仅仅是读取PLC内存——所以你的PLC是咋滴触摸屏就显示咋滴
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/1 20:13:47
#5楼
不会,如果开机就写0进去会出故障的
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/4/1 20:46:05
#6楼
取决于plc的数据,与数据保持性和程序有关。。。
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2018/4/1 21:59:38
#7楼
谢谢解答
1850
xiatianyun
文章数:277
年度积分:59
历史总积分:1850
注册时间:2002/6/5
发站内信
发表于:2018/4/3 8:41:38
#8楼
剔除程序中可能存在对数据区改写的可能性外,如果通讯不上来是不会用0改写的,因为0也是和1一样的数据啊。
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2018/4/3 9:23:33
#9楼
以下是引用truezhang2018/4/1 19:04:50的发言:
例如只有屏断电然后再上电,我是不太清除屏那边刚上电还没通讯上,直接就按0赋值给D区数据,然后就改了PLC里面的值
如果确定PLC没有初始化及屏上电写入操作,你就把PLC程序清空,重新下载试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005