公司安装三相干式变压器,三相380输入,三相220输出,这种情况,设备要接零线吗,关键设备没有零线这个接线端子,只要接地线线,同事说是要接零线,就不怎么明白,望论坛大师聊聊这回事,现图附上
[此贴子已经被jint于2018/3/23 14:12:04编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
红外热像仪:高性价比的周界保护解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
14045
产品体验中心会员
465010287
版主
文章数:
6333
年度积分:
88
历史总积分:
14045
作者的所有帖子(6333)
注册时间:
2012/10/11
发站内信
发表于:2018/3/22 12:09:28
#1楼
设备上图还没上传,下午吃过饭上传
此帖发自手机工控论坛
【方案】
通过非接触方式传输电力和开关信号
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22886
xuzhaokun
文章数:
8789
年度积分:
434
历史总积分:
22886
作者的所有帖子(8789)
注册时间:
2013/5/6
发站内信
发表于:2018/3/22 12:19:42
#2楼
啥设备呀,还要求挺严。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14540
产品体验中心会员
卢学斌
文章数:
5277
年度积分:
83
历史总积分:
14540
作者的所有帖子(5277)
注册时间:
2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/22 13:02:23
#3楼
设备上不需要零线你往哪里接?
【方案】
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
39109
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23061
年度积分:
801
历史总积分:
39109
作者的所有帖子(23061)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/3/22 13:34:01
#4楼
地线要有
零线往哪里接?同问
【方案】
西门子S7300PLC通过以太网连接组态王KingSCADA
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20036
honghaii
文章数:
7985
年度积分:
399
历史总积分:
20036
作者的所有帖子(7985)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2018/3/22 14:17:10
#5楼
看到接地线了
【方案】
华北工控计算机硬件,助力城市智慧停车平台建设按下“快捷键”
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14213
六脉加易筋经
文章数:
2319
年度积分:
450
历史总积分:
14213
作者的所有帖子(2319)
注册时间:
2014/2/10
发站内信
发表于:2018/3/22 14:28:08
#6楼
没设计零线接线端子说明不需要零线,三相平衡就行。
【方案】
良好搭档
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
25174
产品体验中心会员
wenquan753
文章数:
15252
年度积分:
49
历史总积分:
25174
作者的所有帖子(15252)
注册时间:
2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/22 14:28:13
#7楼
要不要零线得看你的设备啊!
设备需要就接呗
【方案】
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11951
wang4370
文章数:
5697
年度积分:
50
历史总积分:
11951
作者的所有帖子(5697)
注册时间:
2012/11/2
发站内信
发表于:2018/3/22 14:31:21
#8楼
没设端子就是不需要呗。
【方案】
台达C2000变频器在数控车床上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14863
产品体验中心会员
liuhuoaaa
文章数:
8568
年度积分:
50
历史总积分:
14863
作者的所有帖子(8568)
注册时间:
2007/6/11
发站内信
发表于:2018/3/22 14:39:08
#9楼
看你设备的负荷要求呗,需要就接,不需要就不接!
【方案】
华北工控:人脸识别“国标”将出,智能硬件市场应用需求不断凸显
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005