返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
一事不明白:公司三相干式变压器接线问题
回帖:
42
个,阅读:
4774
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[下一页]
* 帖子主题:
一事不明白:公司三相干式变压器接线问题
收藏
分享到
14591
产品体验中心会员
465010287
版主
文章数:
6563
年度积分:
471
历史总积分:
14591
作者的所有帖子(6563)
注册时间:
2012/10/11
发站内信
发表于:2018/3/22 12:08:35
#0楼
公司安装三相干式变压器,三相380输入,三相220输出,这种情况,设备要接零线吗,关键设备没有零线这个接线端子,只要接地线线,同事说是要接零线,就不怎么明白,望论坛大师聊聊这回事,现图附上
[此贴子已经被jint于2018/3/23 14:12:04编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达遇见微软 “智造”“云”上安家
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
14591
产品体验中心会员
465010287
版主
文章数:
6563
年度积分:
471
历史总积分:
14591
作者的所有帖子(6563)
注册时间:
2012/10/11
发站内信
发表于:2018/3/22 12:09:28
#1楼
设备上图还没上传,下午吃过饭上传
此帖发自手机工控论坛
【方案】
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23744
xuzhaokun
文章数:
8798
年度积分:
275
历史总积分:
23744
作者的所有帖子(8798)
注册时间:
2013/5/6
发站内信
发表于:2018/3/22 12:19:42
#2楼
啥设备呀,还要求挺严。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
永磁同步伺服电机(PMSM)驱动器原理
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14596
产品体验中心会员
卢学斌
文章数:
5277
年度积分:
50
历史总积分:
14596
作者的所有帖子(5277)
注册时间:
2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/22 13:02:23
#3楼
设备上不需要零线你往哪里接?
【方案】
无锡北辰细纱生产管理系统介绍
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
40599
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23663
年度积分:
324
历史总积分:
40599
作者的所有帖子(23663)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/3/22 13:34:01
#4楼
地线要有
零线往哪里接?同问
【方案】
利用维萨拉 Optimus? OPT100 确保实现可靠、免维护的海上监控
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20780
honghaii
文章数:
8099
年度积分:
269
历史总积分:
20780
作者的所有帖子(8099)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2018/3/22 14:17:10
#5楼
看到接地线了
【方案】
华北工控嵌入式AI产品方案,助力智能巡检机器人多场景落地
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
15248
六脉加易筋经
文章数:
2354
年度积分:
321
历史总积分:
15248
作者的所有帖子(2354)
注册时间:
2014/2/10
发站内信
发表于:2018/3/22 14:28:08
#6楼
没设计零线接线端子说明不需要零线,三相平衡就行。
【方案】
华北工控:工业平板电脑在仓储物流领域的多场景应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
25227
产品体验中心会员
wenquan753
文章数:
15252
年度积分:
50
历史总积分:
25227
作者的所有帖子(15252)
注册时间:
2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/22 14:28:13
#7楼
要不要零线得看你的设备啊!
设备需要就接呗
【方案】
系统集成式能源测量助力实现从能量管理到状态管理的过渡
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12001
wang4370
文章数:
5697
年度积分:
50
历史总积分:
12001
作者的所有帖子(5697)
注册时间:
2012/11/2
发站内信
发表于:2018/3/22 14:31:21
#8楼
没设端子就是不需要呗。
【方案】
服务金融科技 | 华北工控银行智能触摸一体机应用主板MITX-6112
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14916
产品体验中心会员
liuhuoaaa
文章数:
8568
年度积分:
50
历史总积分:
14916
作者的所有帖子(8568)
注册时间:
2007/6/11
发站内信
发表于:2018/3/22 14:39:08
#9楼
看你设备的负荷要求呗,需要就接,不需要就不接!
【方案】
台达C2000变频器在油毛毡切割包装机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005