发表于:2018/3/21 10:39:27
#0楼
接到现场电话,变频电机运行报过流。
电话沟通未果,只能抵达现场。该变频电机直连减速机,通过链轮带动负载。
1.脱开负载(只留电机)启动3S后报过流,电机功率0.75KW,额定电流2.1A,实际电流6.5A左右
2.脱开电机,变频器运行正常
3.量测电机三相阻值正常,绝缘也良好
现场据说几十年经验的老电工不知所措,而后,我找到故障点,邪恶地笑了.....
注意:变频器未显示其他故障,只是oL2过流
[此贴子已经被作者于2018/3/21 10:45:47编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!