发表于:2018/3/18 19:19:56
#0楼
电路图示如下:
这是一个简单的三极管开关电路。左边是一个脉冲信号源,它由24V供电,输出正负5V的脉冲信号。图中24V的地与信号的地不共地。
因为这个信号源要去PLC的高速计数脉冲端口,而信号源的脉冲幅值达不到PLC的要求。PLC要求输入脉冲幅值在0-24V电平。所以用三极管的开关电路做信号电平的平移。
问题来了,应用这个电路发现,有时会出现脉冲信号源的端口损坏,或者信号地的端口损坏,导致信号源不输出脉冲。考虑因为把供电电源与信号电源人为短路共地。可能导致的问题隐患。
为了解决这个问题,把上述电路稍加改进,变成了如下的电路,解决了信号源与电源不共地的问题了。
改进以后的电路,可以把信号源输入,作为差分输入形式。供电电源的地与信号源的地不再共地。以消除问题隐患。
电路中:
两个10k电阻作为差分输入阻抗;
200k电阻提高脉冲信号的前沿陡峭;该电路的脉冲频率最大为120kHz,保证其波形不失真;
47k电阻是提高三极管开关电路输入驱动能力,偏置电压;
240欧姆电阻是输出限流。为PLLC提供强驱动能力。
测试电路结果,基本达到了使用要求。
[此贴子已经被作者于2018/3/18 19:21:36编辑过]
我是你的朋友