您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:25个,阅读:1827 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4763
勇子RjtogCHS
文章数:657
年度积分:50
历史总积分:4763
注册时间:2017/2/15
发站内信
发表于:2018/3/19 8:46:56
#20楼
回复 #13楼 guanyumou
谢谢指正,记忆中一直以为cout代表字节,刚刚仔细看了手册是代表字表情
28449
guanyumou 版主
文章数:10609
年度积分:427
历史总积分:28449
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/3/19 12:29:49
#21楼
以下是引用1211111152018/3/18 18:09:00的发言:
忘了一点西门子PLCmodbus通讯地址有偏移,把你算完的地址+1试试,浮点数的话把count改4
楼主计算出的地址也加1了!这个瞬时流量是单精度浮点数,那么占用2个寄存器,所以Count为2
28449
guanyumou 版主
文章数:10609
年度积分:427
历史总积分:28449
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/3/19 12:39:14
#22楼
以下是引用勇子RjtogCHS2018/3/19 8:46:56的发言:
谢谢指正,记忆中一直以为cout代表字节,刚刚仔细看了手册是代表字表情
Modbus寄存器基本类型是位、字
711
jyybcc
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:711
注册时间:2017/1/24
发站内信
发表于:2018/3/19 17:43:01
#23楼
你监视下出现运行时MBUS-MSG-P1是否有错(变红色)?感觉网络2的可能SM0.0有问题。
711
jyybcc
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:711
注册时间:2017/1/24
发站内信
发表于:2018/3/19 17:46:48
#24楼
附件 微信图片_20180319174511.jpg

附件 微信图片_20180319174518.jpg
711
jyybcc
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:711
注册时间:2017/1/24
发站内信
发表于:2018/3/19 17:48:21
#25楼
这个程序是正常的。楼主考虑下是不是网络2一直使能的原因

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004