发表于:2018/3/3 16:13:30
#10楼
我来给出最终的答案:
1、S7-200系列恢复出厂模式可以使用早期的Step7 Microwin软件中附带的恢复出厂模式软件wipeout,该软件只能运行在Dos模式下,你可以在Dos的系统上或者在windows的命令符模式下。
2、使用winpeout只能使用西门子的RS232串口PPI电缆,不能使用USB编程电缆。
3、没有早期Step7 Microwin或者说玩PLC比较晚的同学可以在下面的地址下载该软件:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/2123168/resetting-the-s7-200-to-the-factory-default-settings-(wipeout)?dti=0&dl=en&lc=zh-WW
4、该软件执行后,PLC内存以及缓冲区都将恢复出厂模式,通信波特率被重新设置为9.6K。
Good Luck~
