您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:5425 [上一页] [1] [2] [下一页]
3462
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2018/3/2 21:37:19
#0楼
如图, 原来设备上是两个 S7-200 (224XP)通过编程口通讯, 现在两个PLC, 其中一个能通讯上(估计是作为主站的那个), 另一个怎么也通讯不上, 想直接恢复出厂, 能不能在通迅不上的情况下恢复成出厂的设置?

附件 Screenshot_2018-03-02-21-33-08-845_com.tencent.mm.jpg
[此贴子已经被作者于2018/3/2 21:38:11编辑过]
11979
346953791
文章数:2977
年度积分:407
历史总积分:11979
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2018/3/2 22:42:47
#1楼
这款PLC有两个通讯接口了吧?再试试看。。只在plc本体上恢复出厂设置怕是不行的。得先通讯上再清空数据。
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/2 22:47:17
#2楼
PLC没听过什么恢复出厂设置,只有清除存贮器。清完后程序没有了,没法用
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/3/2 22:53:40
#3楼
直接与软件连上,直接清除PLC程序,那就一江春水向东流。
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/2 23:52:20
#4楼
切到编程模式再联机吧
17928
329345277
文章数:5646
年度积分:488
历史总积分:17928
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2018/3/3 3:25:11
#5楼
换个编程口试试下
21111
fireray
文章数:3659
年度积分:474
历史总积分:21111
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/3/3 8:03:18
#6楼
两个口在停止状态下都可以与电脑通讯,运行状态下口被占用,所以无法连接。另外plc是没有出厂值的,只有清空程序,重新编程。
此帖发自手机工控论坛
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/3/3 8:31:08
#7楼
用可以下载的口改系统参数里面的波特率。普通电缆不支持187.5.改成9.6或者19.2
此帖发自论坛手机版
86049
ZCMY 版主
文章数:47530
年度积分:568
历史总积分:86049
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/3/3 9:11:24
#8楼
CPU224XP有二个编程口,运行开关放到STOP位上二个口都连一下试试,还不行就找SIEMENS原装的电缆试;
35415
lifuquan611
文章数:15384
年度积分:375
历史总积分:35415
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/3/3 15:40:30
#9楼
电缆没问题的话,stop状态进行连接吧。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005