20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/2/25 4:18:53
#0楼
有一套新设备,刚接完主电缆,昨天进行检查,测量电缆和启动器绝缘电阻,没有低于20兆欧的,只要把电缆和启动器连接起来,测量电阻值只有4兆欧。昨天始终没找到问题,今天继续。
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/2/25 8:08:16
#1楼
看来与连接或连接过程、连接后的状态有关,楼主肯定能够找到或分析出原因。
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/2/25 8:40:01
#2楼
这个问题感觉,不是有些细节的问题要考虑下,是不是有线圈,控制板
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/25 10:46:59
#3楼
你将线缆接一根测试一下,确认问题是在哪里
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/2/25 11:03:03
#4楼
这个问题只要认真细致查,应该会很快找到的。
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/25 15:10:51
#5楼
希望楼主解决问题来分享一下
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/2/25 15:49:49
#6楼
以下是引用jinqiaoma2018/2/25 4:18:53的发言:
有一套新设备,刚接完主电缆,昨天进行检查,测量电缆和启动器绝缘电阻,没有低于20兆欧的,只要把电缆和启动器连接起来,测量电阻值只有4兆欧。昨天始终没找到问题,今天继续。
这不很明白了么?启动器有问题吧。我们以前修理三相电源的马达绕组,只要绝缘电阻在0.5兆欧以上(包含),直接就可以通电试机,不过建议你还是谨慎一点。表情
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2018/2/25 16:34:38
#7楼
启动器是什么?软启动?自耦?你是怎样测定的,有些问题你在现场你明白,别人不在现场不太好理解
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2018/2/25 16:39:13
#8楼
。低压还是高压啊。4M感觉还可以啊,需要仔细查看连接处了(安装质量)
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/2/25 16:56:19
#9楼
如果是软启动器,会从三相电源中取电给控制电源的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报