* 帖子主题:

在线急等!!!

1071
longdong
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2003/11/21
发站内信
发表于:2005/7/25 13:08:00
#0楼
我今天碰到了一件奇怪的事,我也找不原因,就是一个37KW的电机采用星三角形启动,在三角那一边两个接触器,其中的一个接触器我用万用表量了其中的一相电流居然是0,而电机在空载的情况下,有一相电流与另两相相差10A,工作的时候相差达到50A,我量了一下电机的线圈好象也没问题啊,还有就是接触器也接触好的,就是没检查电机上的接线,有谁帮我看看了,在线等!!!
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/7/25 13:57:00
#1楼
测量三相绕组相间绝缘,对地绝缘,三相阻值.三相电压
1071
longdong
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2003/11/21
发站内信
发表于:2005/7/25 14:25:00
#2楼
我用的万用表不是精确,相间的绝缘是不是要用摇表才可以的啊,我用万用表的电阻挡量了一下是绝缘的,还有我量了相间的电压分别是366,354,338,这怎么回事,工厂的电压不高.
1479
shiyu+baihe
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1479
注册时间:2003/6/3
发站内信
发表于:2005/7/25 14:49:00
#3楼
是不是接触器的触点有虚连的情况了啊
1479
shiyu+baihe
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1479
注册时间:2003/6/3
发站内信
发表于:2005/7/25 14:50:00
#4楼
电机侧的那个接触器
1257
sunjiansheng
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1257
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/7/25 15:02:00
#5楼
相序连接错误.表现为星启动正常角启动缺相.如不是新缠电机.就是接触不好.
1237
义工
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1237
注册时间:2004/5/2
发站内信
发表于:2005/7/25 19:37:00
#6楼
同意楼上说的,也有可能是接触器接触不好。
3304
wangtaotao
文章数:951
年度积分:50
历史总积分:3304
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2005/7/25 22:11:00
#7楼
以下是引用sunjiansheng在2005-7-25 15:02:00的发言:
相序连接错误.表现为星启动正常角启动缺相.如不是新缠电机.就是接触不好.
开始看帖子的时候,和SUNJIANSHENG的想法一样的,但是楼主有写出三相电压值分别为:366,354,338。就感觉有些怪异了。关注中!
987
clhs_luok
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2005/7/25 22:16:00
#8楼
相序连接错误.表现为星启动正常角启动缺相.如不是新缠电机.就是接触不好
1069
jack_ns
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2005/7/25 22:35:00
#9楼
[原创]
我有试过和你一样的问题,后来关闭总开关另外接接触器的电源,用表测量才检查到,你也可以试试。
-问世间 情为何物 直教人生死相许 …………。