您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:4181 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2018/1/20 8:25:23
#40楼
回复 #32楼 sxwsyc
是真的厂家不允许星三角启动
2060
白华
文章数:360
年度积分:254
历史总积分:2060
注册时间:2007/9/27
发站内信
发表于:2018/3/3 11:51:40
#41楼
好贴 顶顶顶
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/3/11 23:44:22
#42楼
这还真是个老掉牙的话题,大多数人只是一知半解,我所看过的各种电工书上也没讲明白,因此至今依然是个问题。
首先要看被拖动设备与电机本身是否允许直起?如果厂家没有声明必须要降压起动,即可认为可以直起。其次是看供电变压器是否允许直起?一般要求起动时母线电压降在15%以内,经常起动的母线电压降在10%以内。问题是如何确定电压降在15%以内呢?为什么会有电压降?是变压器容量的问题,容量越大电机起动时的电压降越小,反之越大。而变压器的容量大小是相对于电机的容量而言的,100KVA的变压器对于10KW的电机就是大容量了,对于40KW的电机就是小容量了。因此说脱离变压器的容量去讲多大电机要降压起动都是错误的。而考虑了变压器容量却不考虑变压器已有负荷来论多大电机要降压起动同样是不对的。例如有一说法,电机功率超过变压器容量的25%左右要降压起动,如果变压器已接近满负荷,还能起动吗?变压器的电压降与负荷成正比,对常见的10KV/400V变压器,其阻抗电压是4%-6%之间,也就是说当变压器满负荷,其电压降在4%-6%,现暂用5%这个值,为什么电机是380V而变压器输出电压是400V?各位见过铭牌上标输出380V的变压器吗?这就是考虑了5%电压降的原因,假设随着负荷增加,电压降的增加是线性的,那么要达到4倍的额定电流,变压器的电压降为380V的15%。至此问题已明了,起动时电机的起动电流加上变压器巳有负荷电流,如果超过变压器额定电流的4倍,就要降压起动。因此变压器又有一个参数或者说规定:耐受4倍额定电流的允许时间,若每昼夜起动6次,每次持续时间小于15秒。如果每昼夜起动10-20次,则减为3-2倍。
降压起动的时间如何确定?一般要求在降压状态电机转速要达到额定传速的80%以上,才可转到全压运行。电机80%额定转速时的电流是额定电流的1.5倍。实际当中可看电流表的变化来确定转换时机,刚通电表指计一下上去然后下降,当不再下降稳定在某值上时,就是转到全压运行的时机,这段时间就是降压起动所需要的时间。这段时间受负载大小惯性大小影响差别很大。
[此贴子已经被作者于2018/3/12 18:58:56编辑过]
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2018/3/12 0:14:34
#43楼
实际应用中还要考虑巳有运行电机与变压器之间的电压降,如果这个电压降已是5%,那么就只能让变压器的电压降修正为10%了。最终要保证不影响其它运行中的电机。
因此以变压器母线电压降为10%为判断标准,当电动机全压起动电流加上变压器已有负荷电流超过变压器额定电流的3倍时,就应采用降压起动。
当变压器负荷为80%以下时,可以经常直起20%容量的电动机。
当变压器的负荷为70%以下时,可不经常直起30%容量的电动机。
[此贴子已经被作者于2018/3/12 19:18:23编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004